 楼主| 发表于 2009-2-6 10:55:48 | 显示全部楼层
进口滤网是很有必要的,我见到过吸收塔内坠落的不锈钢湍流器,被摔成多个碎片,还有脱落的循环泵出口喷嘴。如果没有进口滤网这些东西就有可能进到循环泵中。
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

听众

29

回帖

13

积分

中级

积分
13
发表于 2009-3-10 11:09:10 | 显示全部楼层
能举出些不用滤网造成堵塞的事故吗
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

听众

472

回帖

18

积分

中级

积分
18
 楼主| 发表于 2009-3-10 19:10:58 | 显示全部楼层
在有滤网的情况下仍会造成喷嘴的堵塞,不过清理吸收塔时,在滤网处也没发现有较大的杂物。
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

听众

16

回帖

0

积分

初级

积分
0
发表于 2009-3-18 22:29:29 | 显示全部楼层
我们用的PP滤网,现在做的是FRP滤网,效果好吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

21

听众

330

回帖

13

积分

中级

积分
13
发表于 2009-4-2 23:20:41 | 显示全部楼层
我觉得加不加滤网,各有利弊。关键是运行管理问题。如果不加滤网,而加强运行管理,防止各种杂物进入系统,喷嘴也不容易堵;如果加滤网,而认为有了滤网就万事大吉,一旦杂物被吸在滤网上,对循环泵的损害也是相当大的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

听众

9

回帖

4

积分

初级

积分
4
发表于 2009-4-3 11:35:33 | 显示全部楼层
还是加上滤网好一些,免得影响泵的安全运行
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

听众

472

回帖

18

积分

中级

积分
18
 楼主| 发表于 2009-4-5 09:15:04 | 显示全部楼层
在正常运行当中吸收塔内是没有杂物进入的。但塔内肯定会有结垢。装入口滤网在初运行时是防杂物,在正常运行时是防大块坚硬结垢物进入泵内。
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

听众

19

回帖

4

积分

初级

积分
4
发表于 2009-4-27 09:07:19 | 显示全部楼层
原帖由 fgdtl 于 2008-12-18 17:25 发表
向四楼学习一下,关于沉积和结垢具体的定义是如何理解呢?或者说区分这两个概念


个人感觉:沉淀是拿水一冲就没了的
                 结垢是拿水冲不掉的,拿个小锤还不一定能敲下来。
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

听众

8

回帖

0

积分

初级

积分
0
发表于 2009-9-10 20:07:30 | 显示全部楼层
装了滤网也得定期清理一下的否哲对循环泵的损坏还是相当厉害的
回复 支持 反对

使用道具 举报

3

听众

41

回帖

0

积分

初级

积分
0
发表于 2010-7-6 13:35:22 | 显示全部楼层
FRP的 我们
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

听众

51

回帖

0

积分

初级

积分
0
发表于 2010-7-13 14:27:29 | 显示全部楼层
我们刚做了一个改造项目,原来没有滤网,喷嘴经常堵。现在给加上了
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

听众

9

回帖

3

积分

初级

积分
3
发表于 2010-9-10 09:16:47 | 显示全部楼层
回复 1# aass2548


楼主还能把过滤网的开孔大小和开孔率告诉我们啊:009
回复 支持 反对

使用道具 举报

4

听众

6

回帖

0

积分

初级

积分
0
发表于 2010-9-10 09:25:31 | 显示全部楼层
各位,不建议在循环泵入口加装滤网。仅在脱硫调试期间才装有临时滤网,并且不是装在塔内。
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

听众

9

回帖

3

积分

初级

积分
3
发表于 2010-9-13 12:11:38 | 显示全部楼层
回复 33# wx_mxg


    在管路上装的话,如果在管路过滤阀前就堵塞了,那怎么办呢?

还是希望楼主将过滤网开孔大小和开孔率这些数据公布一下吧:021
回复 支持 反对

使用道具 举报

12

听众

40

回帖

10

积分

中级

积分
10
发表于 2010-10-23 16:32:47 | 显示全部楼层
个人认为入口增加滤网还是有必要的   可以减小喷嘴的堵塞,也有利于检修,但是滤网的设计还有待改进,
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

听众

13

回帖

2

积分

初级

积分
2
发表于 2012-3-1 16:55:41 | 显示全部楼层

回 zuozhanling 的帖子

zuozhanling:我们用的PP滤网,现在做的是FRP滤网,效果好吗? (2009-03-18 22:29)
现在做滤网性价比最高的应该是2205材质的,玻璃钢的滤网厚度比较厚,容易堵塞,用1.4529的价格比较高
回复 支持 反对

使用道具 举报

5

听众

11

回帖

0

积分

初级

积分
0
发表于 2012-3-23 09:50:18 | 显示全部楼层
这明显是1.4529材质的滤网,316L的滤网如果运行一年 清塔以后估计你就完全看不见了
回复 支持 反对

使用道具 举报

6

听众

117

回帖

1

积分

初级

积分
1
发表于 2012-3-23 09:53:39 | 显示全部楼层
最好不加,实在不放心,你就在泵进塔前,加Y型过滤器好了,又方便更换,又便宜
新学后辈,请大家多帮忙,给口饭吃啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

8

听众

7

回帖

0

积分

初级

积分
0
发表于 2012-7-9 11:24:15 | 显示全部楼层

本帖子中包含更多资源