吸收塔采用的是差压式密度计,在运行中常出现密度异常,有时两测点均为1000kg/m3以下,有时会到1300kg/m3以上。这两种情况都是不对的,但过一段时间又正常了。检查也没发现测点处异常,这会是什么原因造成的?
回复

使用道具 举报

1

听众

66

回帖

2

积分

初级

积分
2
发表于 2009-2-26 10:15:03 | 显示全部楼层
测量管道是不是在某个时间段 有沉积或者浆液停滞吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

听众

472

回帖

18

积分

中级

积分
18
 楼主| 发表于 2009-2-26 10:19:40 | 显示全部楼层
测量管道斜插在浆液中内部有浆液。
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

听众

198

回帖

25

积分

中级

积分
25
发表于 2009-2-26 12:20:48 | 显示全部楼层
节流通过密度计的液体流量试试!
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

听众

50

回帖

18

积分

中级

积分
18
发表于 2009-2-27 16:06:49 | 显示全部楼层
这个浆液的密度测量一直是我厂的一个难题,难道就没有什么好的解决办法吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

听众

472

回帖

18

积分

中级

积分
18
 楼主| 发表于 2009-2-28 10:40:39 | 显示全部楼层
密度测量不准确,吸收塔液位也没法准。我想最简单的办法就是在压力传感器处加个水冲洗。不过在冲洗时会出现数据异常。
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

听众

42

回帖

12

积分

中级

积分
12
发表于 2009-9-5 09:13:58 | 显示全部楼层
我想问一下你的差压密度计购买那个厂家的,石灰石浆液和石膏浆液差压密度计都安装在泵出口垂直管道上吗?
我公司工程也要采购,急盼,谢谢,也望各位同行提供一下
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

听众

21

回帖

4

积分

初级

积分
4
发表于 2009-9-21 08:23:46 | 显示全部楼层
这个问题我厂也发生,这个得定期冲洗。因为长时间不冲洗容易造成管堵,测出的结果就不一样,另外对仪器也有好处。
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

听众

6

回帖

0

积分

初级

积分
0
发表于 2009-9-22 17:15:44 | 显示全部楼层
定期冲洗很重要,但清洗时要注意
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

听众

5

回帖

4

积分

初级

积分
4
发表于 2010-4-21 09:37:26 | 显示全部楼层
[如果是装在罐里的杆式密度计,当搅拌器停止的时候,可能会测量不准,因为这时罐底的浆液可能沉淀较多,上面的浆液较稀,密度不均匀,而一旦搅拌重启,它就能恢复正常。如果是管道式密度计 ,只要停机时通过清洗孔冲洗干净两传感器膜片就不会存在误差大的问题。详情请咨询13928025895陈