发表于 2009-2-27 05:53:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
我厂#3吸收塔PH、密度、液位、氧化风等条件与其他塔(两台循泵运行,一台备用)都一样,相同负荷条件下,都运行了三台循环泵,但脱硫效率赶不上两台循泵运行的踏,请高手不吝赐教!
回复

使用道具 举报

1

听众

32

回帖

2

积分

初级

积分
2
发表于 2009-2-27 08:48:28 | 显示全部楼层
停车检修,看一看有喷嘴是否脱硫,喷淋层是否开裂现象。估计喷嘴脱落的可能性较大。
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

听众

472

回帖

18

积分

中级

积分
18
发表于 2009-2-27 08:51:19 | 显示全部楼层
是不是#3吸收塔的喷淋层有断管和喷嘴堵塞。另外氧化空气管道是不是不畅。
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

听众

198

回帖

25

积分

中级

积分
25
 楼主| 发表于 2009-2-27 13:31:44 | 显示全部楼层
今天调历史曲线看,发现循环泵电流有下降,1A左右。
我厂石膏抛弃,氧化风很少考虑。
非常感谢二位高手的赐教!
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

听众

8

回帖

0

积分

初级

积分
0
发表于 2009-2-27 20:57:02 | 显示全部楼层
检查GGH
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

听众

198

回帖

25

积分

中级

积分
25
 楼主| 发表于 2009-2-28 07:23:16 | 显示全部楼层
谢谢6楼,我厂脱硫无GGH,也无其他换热器!
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

听众

472

回帖

18

积分

中级

积分
18
发表于 2009-2-28 10:16:33 | 显示全部楼层
石膏抛弃法,氧化空气也要考虑。如果氧化空气不足将会影响到脱硫效率和胶水效果。
循环泵电流下降1A,出口压力是否上升了一些?喷嘴堵塞是不太好处理的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

听众

37

回帖

6

积分

初级

积分
6
发表于 2009-3-4 20:49:44 | 显示全部楼层
一般情况下喷淋层不会出现太大的问题的!检测氯离子含量多少?测量是否有问题?我看可能是测量方面的问题。
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

听众

15

回帖

11

积分

中级

积分
11
发表于 2009-3-5 01:40:07 | 显示全部楼层
1、氧化风量不足。
2、吸收塔出口SEMCS采样问题,特别是在SEMCS采样头湿度大时。
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

听众

15

回帖

11

积分

中级

积分
11
发表于 2009-3-5 01:42:21 | 显示全部楼层

再补充一点

电除尘出口烟气含尘量大也有很大影响
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

听众

14

回帖

0

积分

初级

积分
0
发表于 2009-3-5 22:25:07 | 显示全部楼层
影响脱硫效率主要因素:
1、入口烟气温度,流量
2、PH值
3、浆液液量
4、浆液浓度
5、石灰石品质、杂质、
6、过饱和度
7、液气比
8、钙硫比
9、氧化风量
10、系统风量
11、烟气风量
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

听众

66

回帖

2

积分

初级

积分
2
发表于 2009-3-6 16:48:21 | 显示全部楼层
原帖由 SJF197451 于 2009-2-27 05:53 发表
我厂#3吸收塔PH、密度、液位、氧化风等条件与其他塔(两台循泵运行,一台备用)都一样,相同负荷条件下,都运行了三台循环泵,但脱硫效率赶不上两台循泵运行的踏,请高手不吝赐教!

按楼主的说,PH 密度 液位 氧化 都和其他一样,可以理解为浆液状态和其他塔一样,烟气和浆液的接触出了问题才是。也许是设计,也可能是喷嘴坏了,有短路流,吸收不完全。
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

听众

198

回帖

25

积分

中级

积分
25
 楼主| 发表于 2009-3-7 07:13:34 | 显示全部楼层
学习了,谢谢!
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

听众

23

回帖

3

积分

初级

积分
3
发表于 2009-4-20 12:58:18 | 显示全部楼层
学习中 谢谢
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

听众

30

回帖

1

积分

初级

积分
1
发表于 2009-4-23 22:30:36 | 显示全部楼层
若循环泵入口有滤网的话,滤网堵塞,电流也会下降的,堵塞严重的话,管道还会振动,这时,出口压力会下降
回复 支持 反对

使用道具 举报

21

听众

330

回帖

13

积分

中级

积分
13
发表于 2009-4-24 00:06:48 | 显示全部楼层
建议拆循环泵检查一下叶轮,打开人孔门,层次检查一下喷淋。