找回密码
 点击,加入能环网
搜索
查看: 1094|回复: 2

[钙基湿法] GGH换热片改造的问题

[复制链接]

1

听众

10

回帖

3

积分

初级

积分
3
发表于 2009-2-27 17:17:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
GGH在大负荷运行时,压差大1.2KPa,造成升压风机出口压力升高到2.8KPa。
目前存在此问题的有很多,请教GGH换热片如何改造?主要想抽换热片或换几组,请问应考虑什么问题?
如何计算换热效果影响多少?
回复

使用道具 举报

1

听众

21

回帖

1

积分

初级

积分
1
发表于 2010-1-28 15:47:15 | 显示全部楼层
调宽GGH换热片之间的间距抽出部分换热片,此方案实施具有一定的难度,先不考虑抽出部分换热片净烟气烟温会下降多少度。单考虑换热元件安装工艺就很难掌握,厂家的安装工艺是用计算机控制换热元件盒的整个压制过程,防止压紧力过高造成搪瓷破损加剧换热元件腐蚀;压紧力过低在运行过程中造成换热元件振动、碰撞导致表面搪瓷破损。换热片之间接触是靠每一片波形凸出的部分相接触,接触点越多每一点承受的压力就越小,表面搪瓷就越不容易因压力过高受损,如果要调宽GGH换热片之间的间距,就必须抽出部分换热元件,换热元件抽出后每相邻的两片换热片就要用垫块在两端固定,换热片之间的波纹是不接触的,这种做法有两点弊端:一是固定的压力都集中在换热片两端,容易使两端搪瓷破损造成腐蚀;二是换热片中间互不接触运行中容易产生振动,造成搪瓷脱落。
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

听众

14

回帖

3

积分

初级

积分
3
发表于 2010-1-29 14:30:32 | 显示全部楼层
用热管式的。
回复 支持 反对