有谁能想出来除了停浆液循环泵,提高出膏密度、减短出膏时间、控制供漿密度和浆液量、控制脱硫效率,以外又省石粉又省电的节能:052 办法
回复

使用道具 举报

2

听众

472

回帖

18

积分

中级

积分
18
发表于 2009-3-26 11:27:50 | 显示全部楼层
浆液循环泵在能确保效率的前提下转功率小的两台。制浆浓度大一点。控制脱硫效率在下限处。吸收塔液位降到下限附近。
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

听众

11

回帖

0

积分

初级

积分
0
发表于 2009-3-27 11:11:43 | 显示全部楼层
开旁路,偷排
嘿嘿,脱硫本来就是个化学反应的过程,一定量的SO2就需要一定量的碳酸钙去反应,省掉的石灰石粉,就会有相应的SO2没有脱除而排放到大气中。
现在国家对环保脱硫电价补贴已经很好了,还需要这么片面追求节省吗?
提高密度对于管道和设备的磨损会加大,到时候循环泵叶轮坏掉、到处漏浆后悔就晚了
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

听众

472

回帖

18

积分

中级

积分
18
发表于 2009-3-27 14:21:45 | 显示全部楼层
脱硫电价补贴的太少,不能够维持脱硫的运行费用。
开旁路,偷排时脱硫效率是不能保持的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

听众

11

回帖

0

积分

初级

积分
0
发表于 2009-3-27 18:52:28 | 显示全部楼层

回复 4层 aass2548 的帖子

脱硫电价补贴得不够?那么好,您找脱硫公司帮你运行维护,你看看他们能否做下来。现在国家就允许脱硫公司进行脱硫特许经营,补贴电价全部给脱硫公司。
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

听众

11

回帖

0

积分

初级

积分
0
发表于 2009-3-27 19:02:01 | 显示全部楼层

回复 4层 aass2548 的帖子

您还真可爱,我说开旁路偷排是故意那么说的,那个可是犯大错的事情,不能那么干的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

听众

36

回帖

3

积分

初级

积分
3
发表于 2009-3-30 15:12:07 | 显示全部楼层
可以适当增加除雾器的冲洗及GGH的吹扫次数,降低烟气阻力,以达到节能目的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

听众

472

回帖

18

积分

中级

积分
18
发表于 2009-3-30 18:16:55 | 显示全部楼层
除雾器的冲洗次数多了吸收塔水位就会升高,夏季还可以,冬季就不好办了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

听众

3

回帖

0

积分

初级

积分
0
发表于 2009-6-23 22:17:38 | 显示全部楼层
:054 :054 :054
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

听众

3

回帖

0

积分

初级

积分
0
发表于 2009-6-23 22:25:01 | 显示全部楼层
停密封风机加热器.节能.档板腐蚀换档板
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

听众

28

回帖

8

积分

初级

积分
8
发表于 2009-7-14 17:23:56 | 显示全部楼层

偷排

我们这晚上就开旁路,领导都不怕查,数据能改 ,晚上没人管,在线数据的参数自己能调。厂子太没责任感了 ,
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

听众

34

回帖

3

积分

初级

积分
3
发表于 2009-7-15 16:51:29 | 显示全部楼层
旋流站的处理效率也直接影响节能,一般进口的好一点的旋流站运行良好的情况下效率为70%,效率低的当然就达不到节能的效果了,不过这些都不是底下专工们考虑的事了。