[钙基湿法] 关于液气比的条件~~~~~~~~~~~~~

[复制链接]

1

听众

24

回帖

1

积分

初级

积分
1
发表于 2009-3-30 13:44:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
在规范中,液气比是指在工况条件下~~~~~~~~~~

貌似很多公司是按标况条件下计算的~~~~~~~~~~
回复

使用道具 举报

264

听众

974

回帖

473

积分

管理员

积分
473

优秀管理员

发表于 2009-3-30 14:02:27 | 显示全部楼层
各方经验不一样啦,包括有些叫法,即使造成有循环量的偏差,但那么一点也并不能决定工程的好坏!
每一份收获都离不开您的无私分享;期待和大家多交流,从同行到朋友。 QQ :498302238 E-MAIL:0040603236@163.com
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

听众

24

回帖

1

积分

初级

积分
1
 楼主| 发表于 2009-3-30 14:14:08 | 显示全部楼层
嗯~~~~~~~~~~~~~~现在有些小公司拿了别的公司的液气比直接用,也不管浆液浓度是多少,造成很多工程存在问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

7

听众

15

回帖

6

积分

初级

积分
6
发表于 2009-3-30 16:46:46 | 显示全部楼层
根据《湿法烟气脱硫工艺性能检测技术规范》DL/T986-2005
液气比定义:(liquid-gas ratio)
单位体积烟气流量在脱硫吸收塔中用于循环的碱性浆液的体积流量,它的数值上等于单位时间内吸收塔浆液喷淋量和单位时间内脱硫吸收塔入口的标准状态湿烟气体积流量之比。
《工业锅炉及炉窑湿法烟气脱硫工程技术规范》HJ462-2009
液气比定义:
指脱硫装置单位体积烟气所需脱硫循环液的体积,即脱硫循环体积流量与吸收塔入口工况烟气的体积流量的比值,单位L/m3
个人认为:石灰石湿法的按照DL/L986计算,400吨/h以下的锅炉按照HJ462计算
回复 支持 反对

使用道具 举报

20

听众

414

回帖

11

积分

中级

积分
11
发表于 2009-3-31 08:19:57 | 显示全部楼层
规范里讲的也不是各种条件下全都适应的,但里面有些硬性规定是必须要遵守的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

21

听众

330

回帖

13

积分

中级

积分
13
发表于 2009-4-1 19:56:47 | 显示全部楼层
液气比是按工况还是按标况条件计算都不应该是问题,问题是说液气比的时候说明单位就行。
若按工况:l/m3
若按标况:l/Nm3
这两个可以换算。

还有一个问题是,各公司在液气比和空塔流速中采用的烟气流量可能不同,有的采用吸收塔进口烟气量,有的采用吸收塔出口的湿饱和烟气量。