吸收塔液位的调整主要是通过冲洗除雾器来完成。我们用的是循环水,夏天一般循环水有40度以上,对于脱硫系统来说,用这样的水和直接用地下水对脱硫效率是否有影响??
回复

使用道具 举报

1

听众

39

回帖

3

积分

初级

积分
3
发表于 2009-6-11 06:09:30 | 显示全部楼层
对脱硫效率没影响,对耗水量有影响!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

听众

502

回帖

46

积分

中级

积分
46
发表于 2009-6-11 10:12:32 | 显示全部楼层
对水耗的影响也有限,因为烟气与水的换热绝大部分是汽化潜热
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

听众

472

回帖

18

积分

中级

积分
18
 楼主| 发表于 2009-6-12 08:50:05 | 显示全部楼层
我们的循环水在机组大负荷时常常进行更换,如果脱硫不用也是白白排放掉。