[其他技术] 水分蒸发量怎么计算

[复制链接]

1

听众

5

回帖

11

积分

中级

积分
11
发表于 2009-8-18 16:18:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
喷进脱硫塔里的氨水与烟气接触后 有多少水是变成了水蒸气同烟气一起排出这个怎么计算啊  谁有这方面的研究资料吗
回复

使用道具 举报

1

听众

42

回帖

1

积分

初级

积分
1
发表于 2009-8-18 16:43:12 | 显示全部楼层
假设出口烟气饱和,设定出口烟气,查该温度下饱和蒸汽分压,根据系统阻力算出出口烟气总压力,总压力减去饱和蒸汽分压为干烟气分压,干烟气体积/干烟气分压=水蒸气体积/蒸汽分压
回复 支持 反对

使用道具 举报

4

听众

160

回帖

14

积分

中级

积分
14
发表于 2009-8-18 20:43:57 | 显示全部楼层
同意!
lzw
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

听众

5

回帖

11

积分

中级

积分
11
 楼主| 发表于 2009-8-25 08:55:31 | 显示全部楼层
还有没有其他方法啊 好难懂啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

20

听众

414

回帖

11

积分

中级

积分
11
发表于 2009-8-26 10:17:33 | 显示全部楼层
这样计算出来的蒸汽量很少的
回复 支持 反对

使用道具 举报

4

听众

160

回帖

14

积分

中级

积分
14
发表于 2009-8-27 08:58:08 | 显示全部楼层

回复 2层 tomsina 的帖子

一般是根据前后两种状态的含湿量的差值进行计算,都是假设出口为包和状态,配以热平衡方程,计算供水.
    请注意烟气中的水气含量,有时在降温段冷凝出水,不知道一般锅炉烟气中水蒸汽的含量是多少?
lzw
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

听众

502

回帖

46

积分

中级

积分
46
发表于 2009-8-27 15:01:22 | 显示全部楼层
2楼说的很透彻了
一般脱硫入口锅炉烟气中水蒸汽的含量应该在5-12%不等
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

听众

42

回帖

1

积分

初级

积分
1
发表于 2009-8-27 19:36:06 | 显示全部楼层
原帖由 tomsina 于 2009-8-18 16:43 发表
假设出口烟气饱和,设定出口烟气,查该温度下饱和蒸汽分压,根据系统阻力算出出口烟气总压力,总压力减去饱和蒸汽分压为干烟气分压,干烟气体积/干烟气分压=水蒸气体积/蒸汽分压

谢谢了,我学了一招!谢谢
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

听众

23

回帖

0

积分

初级

积分
0
发表于 2009-9-13 19:02:20 | 显示全部楼层
2层解释得很好
回复 支持 反对

使用道具 举报

3

听众

131

回帖

17

积分

中级

积分
17
发表于 2009-9-23 16:50:31 | 显示全部楼层
这个方法算的有点低。
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

听众

55

回帖

0

积分

初级

积分
0
发表于 2009-10-17 16:22:11 | 显示全部楼层
是的,这种算法由于没有进行修正,所以是有点低。
回复 支持 反对

使用道具 举报

3

听众

131

回帖

17

积分

中级

积分
17
发表于 2010-1-14 11:08:58 | 显示全部楼层
进口烟气体积与出口烟气体积不同,有所增加。对水的计算有无影响。
回复 支持 反对

使用道具 举报

3

听众

106

回帖

3

积分

初级

积分
3
发表于 2010-1-15 12:29:48 | 显示全部楼层
自己做一个EXCEL,一劳永逸。