发表于 2009-8-31 11:49:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
看到有些资料上说调试过程中强制保持旁路在开启状态
这样旁路阻力明显小于入塔阻力,烟气还会走吸收塔么
另外会不会导致烟气倒灌?
回复

使用道具 举报

2

听众

149

回帖

14

积分

中级

积分
14
发表于 2009-8-31 12:03:30 | 显示全部楼层
保持开启状态是为了保护锅炉吧!避免脱硫系统出现故障停止时,不至于严重影响锅炉的正常运行,
旁路档板的性能比较重要,主要看它行程的时间,一般15秒到20秒!当然是越低越好!
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

听众

149

回帖

14

积分

中级

积分
14
发表于 2009-8-31 12:06:37 | 显示全部楼层
旁路的阻力和吸收塔的阻力,你不是还有个增压风机吗?湿法有旁路,最好还是别让烟气倒灌,会引起腐蚀,干法的话我觉得倒灌点都没有关系。因为进出口都不是饱和蒸汽的形式的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

17

听众

126

回帖

28

积分

中级

积分
28
 楼主| 发表于 2009-8-31 14:04:12 | 显示全部楼层
没有增压风机的,沿用业主引风机