看到说壳牌的低温系统可以用于燃气轮机、炼油厂加热炉、燃气锅炉、乙烯裂解炉、废物焚烧炉、硝酸厂
问下这些厂的尾气中有SO2吗?还是它的催化剂抗硫性能好呀?
回复

使用道具 举报

1

听众

5

回帖

2

积分

初级

积分
2
发表于 2010-1-28 11:27:17 | 显示全部楼层
我正在与壳牌打交道,据他们给我的资料,最低脱硝温度在130℃,温度越高脱硝效率越高。但是他们的催化剂要运用在脱硫除尘之后,过高的二氧化硫和尘对催化剂的影响很大。
寻求玻璃熔窑烟气低温脱硝方法。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

4

听众

344

回帖

11

积分

中级

积分
11
发表于 2010-1-28 16:33:47 | 显示全部楼层
用换热器将脱硫除尘后的烟气加热到130°左右应该就可以满足要求了吧?
年年天天cfd
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

听众

14

回帖

3

积分

初级

积分
3
发表于 2010-1-29 14:50:54 | 显示全部楼层
有热源的话用我的热管换热器吧,管壁温度可控,单根热管损坏不影响整体设备运行,无传动部件。
如果用分离式换热器,即使热源在很长距离以外,也可以实现。
高频翅片焊在换热管上,增加换热面积,低于露点的低温部分可考虑使用带有高频翅片的搪瓷热管和ND钢热管。

------------------水王:022
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

听众

12

回帖

72

积分

中级

积分
72
发表于 2010-7-8 11:59:34 | 显示全部楼层
最低脱硝温度在130℃,真的还假的噢!有实际稳定运行业绩吗?
语过添情
回复 支持 反对

使用道具 举报

264

听众

975

回帖

474

积分

管理员

积分
474

优秀管理员

发表于 2010-7-8 12:19:26 | 显示全部楼层
低温脱硝催化剂是有的,好像国外也不是很成熟吧,国内也好些在做研究的,结果当然可想而知。
每一份收获都离不开您的无私分享;期待和大家多交流,从同行到朋友。 QQ :498302238 E-MAIL:0040603236@163.com
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

听众

106

回帖

4

积分

初级

积分
4
发表于 2010-7-8 15:14:41 | 显示全部楼层
130就能脱硝啦,效率怎么样呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

5

听众

94

回帖

8

积分

初级

积分
8
发表于 2010-7-9 13:39:29 | 显示全部楼层
我是国产的150度以上就可以用,在河北这面的集中供暖锅炉上装了,到现在运行稳定。