请教各位。

那种半干法操作弹性最高。

有没有可以15%~110%的。


谢谢
回复

使用道具 举报

2

听众

502

回帖

46

积分

中级

积分
46
发表于 2009-10-19 18:56:14 | 显示全部楼层
循环流化床法可以在净烟道上接一路到吸收塔前的再循环烟道
不过要做到15%就有点困难了
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

听众

72

回帖

5

积分

初级

积分
5
 楼主| 发表于 2009-10-19 20:05:56 | 显示全部楼层
谢谢,不知道喷雾干燥法是否可以满足呢
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

听众

72

回帖

5

积分

初级

积分
5
 楼主| 发表于 2009-10-19 20:09:44 | 显示全部楼层
不过这样的话 在低负荷工况下需要再循环的风量太大了 处理的烟气还没有再循环的烟气多 感觉有些不太合理
回复 支持 反对

使用道具 举报

13

听众

503

回帖

298

积分

高级

积分
298
发表于 2009-10-20 08:59:37 | 显示全部楼层
喷雾干燥法可以满足,但15%的负荷条件下,如采用喷嘴进行雾化,则喷嘴处就作些适当措施,以保证烟气与雾滴的充分接触。在15%负荷条件下,本人感觉循环流化床很难作到,甚至是不可能?
回复 支持 反对

使用道具 举报

13

听众

503

回帖

298

积分

高级

积分
298
发表于 2009-10-20 08:59:49 | 显示全部楼层
喷雾干燥法可以满足,但15%的负荷条件下,如采用喷嘴进行雾化,则喷嘴处就作些适当措施,以保证烟气与雾滴的充分接触。在15%负荷条件下,本人感觉循环流化床很难作到,甚至是不可能?
回复 支持 反对

使用道具 举报

13

听众

503

回帖

298

积分

高级

积分
298
发表于 2009-10-20 09:00:01 | 显示全部楼层
喷雾干燥法可以满足,但15%的负荷条件下,如采用喷嘴进行雾化,则喷嘴处就作些适当措施,以保证烟气与雾滴的充分接触。在15%负荷条件下,本人感觉循环流化床很难作到,甚至是不可能?
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

听众

131

回帖

13

积分

中级

积分
13
发表于 2009-11-2 10:03:08 | 显示全部楼层
楼主的问题有点那个,要是煤粉锅炉的话,负荷是不会到15%的,估计到40%最多了。循环流化床的锅炉负荷还会再低些,但也不会低到15%的负荷吧,这种负荷下锅炉的运行的都不稳定了,何来脱硫啊?
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

听众

149

回帖

14

积分

中级

积分
14
发表于 2010-5-5 16:50:48 | 显示全部楼层
回复 1# bgchaos


    为什么要15%?还没碰到过锅炉烧在15%的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

QQ|手机版|小黑屋|能源环保网 ( 苏ICP备17048878号-1 )

GMT+8, 2025-5-12 09:00 , Processed in 0.047378 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表