找回密码
 点击,加入能环网
搜索
查看: 1054|回复: 3

[钙基湿法] 吸收塔PH值低

[复制链接]

1

听众

50

回帖

18

积分

中级

积分
18
发表于 2009-11-10 16:53:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
这两天我厂某炉吸收塔PH值一直偏低,约在4-5之间,尤其是今天,一直在4。5以内,很着急,但效率仍很高,达到95%以上,石膏品位目前没问题。请教各位方法和原因。
可以排除石灰石品质,表计问题也排除,我把热工表和手持测量均校验并在同一时间对比测量,差别不大。
目前采取的方法:增开了一台氧化风机;提高供浆量(效果不大);把另一炉的合格晶种倒了1米的浆到这一塔,但效果仍不好,目前仍在观察中。
谢谢。
回复

使用道具 举报

3

听众

16

回帖

21

积分

中级

积分
21
发表于 2009-11-10 21:00:47 | 显示全部楼层
看看原烟气含硫量?
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

听众

502

回帖

46

积分

中级

积分
46
发表于 2009-11-10 21:28:01 | 显示全部楼层
排石膏、排废水、打开石灰石供浆
密度高不高啊
论坛上关于这方面的处理的帖子也有不少,可以参考一下
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

听众

472

回帖

18

积分

中级

积分
18
发表于 2009-11-11 08:39:15 | 显示全部楼层
这样的问题我们也遇到过,与锅炉的燃烧情况、入口尘量、吸收塔内浆液品质有关。
回复 支持 反对

使用道具 举报

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

QQ|手机版|小黑屋|能源环保网 ( 苏ICP备17048878号-1 )

GMT+8, 2025-5-15 14:04 , Processed in 0.057819 second(s), 24 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表