有个工程,烟气量99万m3/h,含硫量大概1200mg/Nm3,烟气温度140左右,请教采用NID工艺每个小时的耗水量大约是多少?产生的副产物每年大概是多少?
回复

使用道具 举报

2

听众

149

回帖

14

积分

中级

积分
14
发表于 2010-5-5 10:07:55 | 显示全部楼层
25.7t/h,副产物条件不满足,无法计算!
回复 支持 反对

使用道具 举报

6

听众

117

回帖

1

积分

初级

积分
1
发表于 2010-6-25 11:05:03 | 显示全部楼层
楼上的,人家问的事NID啊,水耗约14t/h,终产物45.213t/h    每年的自己算去 ,按运行8000小时