大家说说浆液循环泵进,出口压力用压力变送器在DCS上显示的必要性,那个可以不用压力变送器,只用就地压力表就行啊
回复

使用道具 举报

21

听众

330

回帖

13

积分

中级

积分
13
发表于 2009-11-16 17:26:32 | 显示全部楼层
就地压力表就可以,如果Money比较多,用压力变送器那是最好了!
回复 支持 反对

使用道具 举报

4

听众

41

回帖

0

积分

初级

积分
0
发表于 2009-11-16 21:24:16 | 显示全部楼层
入口压力表还是要的,循泵入口滤网堵塞了还是能马上知道的。
出口用就地压力表计就行了~
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

听众

502

回帖

46

积分

中级

积分
46
发表于 2009-11-16 22:59:37 | 显示全部楼层
一般循环泵入口不装压力表,出口装压力变送器吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

听众

14

回帖

2

积分

初级

积分
2
发表于 2009-11-21 05:29:16 | 显示全部楼层
出口装较好,有压力有电流,堵也会看得出
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

听众

29

回帖

0

积分

初级

积分
0
发表于 2009-12-8 16:00:50 | 显示全部楼层
对,出口装就行了
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

听众

8

回帖

0

积分

初级

积分
0
发表于 2010-3-13 21:26:55 | 显示全部楼层
是的直接在出口装还是比较直接的没液什么太多的误差
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

听众

166

回帖

3

积分

初级

积分
3
发表于 2010-3-25 18:07:13 | 显示全部楼层
出口装好!
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

听众

10

回帖

0

积分

初级

积分
0
发表于 2010-3-30 22:20:57 | 显示全部楼层
最好有出口远传压力,DCS上不会报警浆液循环泵电流,出口压力会报警。联轴器断开了能及时发现,碰到一次就体会到有的好了。
保护环境。
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

听众

8

回帖

0

积分

初级

积分
0
发表于 2010-3-31 15:15:39 | 显示全部楼层
在出口装压力变送器,配合电流就可以判断是入口堵塞还是出口堵了,入口装压力表就可以了。如果出口压力高,电流下降,就是喷嘴堵;如果是出口压力下降,电流降低,就是入口堵。