刚在论坛中看到一个这样的问题
“ 设计SO2含量为2000mg/Nm3,在SO2含量增加20%的情况下脱硫效率应不小于95%我想请问各位设计的人们,在这样情况下如何选取设计点呢?[如果是2000mg/Nm3设计,很可能无法达到2400mg/Nm3的效率要求, a,如果按2400mg/Nm3设计,投资自然就上去了”可说实话我们这里所有的参数设计都要根据标准来,也就是说液气比、浆液浓度、钙硫比等都是固定的;而且在招标时“环保局专家”们也会根据标准来考核!
可如过像上面这样2000与2400两种,如果脱硫效率需要95%,在设计时是改变那些方面来达到的!
还有一个问题,我们这一般情况下SO2含量为600mg/Nm3,现在有一个100吨的脱硫塔,设计的脱硫效率是90%。环保局问我设备的脱硫量,我计算的100多Kg/h。
600mg/Nm3X300000Nm3/hX90%÷1000000=162Kg/h  可我总觉得不对啊  有点太大了吧!  求哪位高手给核对一下! 跪谢了  呵呵 急啊
,如果”?
h" e) ?0 Q) Q& C5 E9 h4 p5 Z: j
回复

使用道具 举报

21

听众

330

回帖

13

积分

中级

积分
13
发表于 2010-1-22 09:47:47 | 显示全部楼层
第一个问题,设计时就得按2400mg/Nm3下95%的效率设计。
第二个问题,你算的是对的!虽然烟气中SO2看不见摸不着,但是真要一算,还是挺吓人的!所以想想我们生存的环境吧!
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

听众

8

回帖

4

积分

初级

积分
4
 楼主| 发表于 2010-1-22 10:20:51 | 显示全部楼层
谢了! 嘿嘿 学习了!  不过我第一个问题不是问要按照那个设计,我是想问按照2000和2400设计有什么不同 需要改变那些参数 因为我们这脱硫系统的参数都是给你固定了的 都是要按照标准来执行的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

听众

472

回帖

18

积分

中级

积分
18
发表于 2010-1-25 09:10:47 | 显示全部楼层
设计时是有一定余量的,液气比、浆液PH值都是可变化的参数。特别是液气比,一般循环泵是运行两台就行了,当入口含硫量增大或效率低于规定时可运行三台。