脱硫运行时全厂失电包括UPS无法启动,运行人员要如何操作才能确保设备安全!
回复

使用道具 举报

2

听众

472

回帖

18

积分

中级

积分
18
发表于 2010-2-2 08:36:26 | 显示全部楼层
这种情况下运行人员也无能为力,可以采取的措施就是汇报值长并手动去开旁路挡板。
回复 支持 反对

使用道具 举报

3

听众

46

回帖

17

积分

中级

积分
17
发表于 2010-2-7 10:29:10 | 显示全部楼层
1、第一,快速手动按快开按钮,打开旁路。
2、检查保安段电源是否自动投入,如未自动投入手动投入。
3、如搅拌器及冲洗水泵在保安段带的,检查启动搅拌器及工艺水泵。
4、汇报值长,询问电气系统恢复时间,如短时不能恢复,排除浆液管道的浆液,冲洗。
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

听众

166

回帖

3

积分

初级

积分
3
发表于 2010-3-3 15:29:12 | 显示全部楼层
没有电你怎么排??、而且DCS电源逝去!就只能开关室操作了,对于6KV设备是个麻烦事!要考虑到!
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

听众

1

回帖

0

积分

初级

积分
0
发表于 2010-3-10 15:11:14 | 显示全部楼层
如果旁路也开不了了,那只有跳主机了
回复 支持 反对

使用道具 举报

4

听众

344

回帖

11

积分

中级

积分
11
发表于 2010-3-10 17:00:46 | 显示全部楼层
可以弄个事故搅拌器等设备,但是投资很大
年年天天cfd
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

听众

98

回帖

7

积分

初级

积分
7
发表于 2010-4-6 15:15:51 | 显示全部楼层
这个事情比较麻烦
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

听众

1

回帖

0

积分

初级

积分
0
发表于 2010-4-9 09:02:21 | 显示全部楼层
本人认为三楼楼主操作到位
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

听众

5

回帖

0

积分

初级

积分
0
发表于 2010-4-9 16:50:43 | 显示全部楼层
这种情况下需要您有好的体力,要迅速奔到旁路挡板处打开旁路挡板,然后报告值长。接下来可以休息一下,一般全厂失电会在短时间内恢复厂用电的,其他的来电了再说。
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

听众

7

回帖

0

积分

初级

积分
0
发表于 2010-4-24 20:48:52 | 显示全部楼层
这种情况下只能乖乖等待来电了,如果压缩空气也失去的话就彻底没办法了