找回密码
 点击,加入能环网
搜索
查看: 1087|回复: 9

[钙基湿法] 求助!!!二氧化硫的排放控制问题~~~~

[复制链接]

1

听众

106

回帖

4

积分

初级

积分
4
发表于 2010-4-27 10:44:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
        各位脱硫同仁 ,我们电厂300MW机组上了石灰石石膏湿法,进口浓度为1650mg,当时设计指标so2浓度最低排放可达到50mg及以下排放,也许是我经验不足,在实际运行操作中我们达不到那个最低排放要求。
       最近领导要来视察脱硫,要求比较严格,就想看看我们能否达到那个最低浓度,并且稳定运行一段时间,但是我怕会投料过大出现结垢堵塞等,就这两天我们都急死了 ,现在只有上论坛求助,各位谁有成功的经验请分享下啊,在线等啊····
回复

使用道具 举报

264

听众

974

回帖

473

积分

管理员

积分
473

优秀管理员

发表于 2010-4-27 19:48:03 | 显示全部楼层
50mg还是工况下阿?工况下还有点可能,标况的话估计是没戏的。

另外总包方的数据肯定不能完全相信了。
每一份收获都离不开您的无私分享;期待和大家多交流,从同行到朋友。 QQ :498302238 E-MAIL:0040603236@163.com
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

听众

50

回帖

6

积分

初级

积分
6
发表于 2010-4-28 19:35:12 | 显示全部楼层
不知道当时你们性能试验时能到多少,试试提高点Ph值运行,如果迎接检查,添加添加剂是个不错的选择,肯定能提高,就是有点贵,呵呵。
回复 支持 反对

使用道具 举报

3

听众

46

回帖

17

积分

中级

积分
17
发表于 2010-4-29 11:14:31 | 显示全部楼层
1保证在运行工况下的设计值运行;
2、短期可考虑加添加剂,可短时提高脱硫效率。
3、如果入口硫达到要求,应该问题不大,控制入口硫很重要
4、保证除尘效率
5、控制石灰石的品质
回复 支持 反对

使用道具 举报

3

听众

46

回帖

17

积分

中级

积分
17
发表于 2010-4-29 11:15:08 | 显示全部楼层
但有一点,你的设备必须是完好的,如果设备出力不够,肯定很难达到要求
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

听众

166

回帖

3

积分

初级

积分
3
发表于 2010-4-30 22:35:45 | 显示全部楼层
加添加剂或者将石灰石磨细点 都行的
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

听众

106

回帖

4

积分

初级

积分
4
 楼主| 发表于 2010-6-24 16:12:20 | 显示全部楼层
多谢各位帮助,添加剂加入后顺利通过···
回复 支持 反对

使用道具 举报

22

听众

130

回帖

12

积分

超级版主

积分
12
发表于 2010-6-24 16:47:05 | 显示全部楼层
洗具?  杯具?
改善自己的生活条件,改善他人的生活环境。本人可为业主方提供脱硫技术咨询服务,以便业主方更加准确的选择承建方!
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

听众

22

回帖

9

积分

初级

积分
9
发表于 2010-6-24 17:56:35 | 显示全部楼层
弄添加剂,毕竟不是长久之计,如何用石灰石粉调整好最佳的运行工况才是良策。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

听众

51

回帖

0

积分

初级

积分
0
发表于 2010-7-13 15:28:02 | 显示全部楼层
看来添加剂的效果还是不错的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

QQ|手机版|小黑屋|能源环保网 ( 苏ICP备17048878号-1 )

GMT+8, 2025-5-11 11:43 , Processed in 0.056428 second(s), 24 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表