针对锅炉投油启动、低负荷稳燃等工况存在的油污粘污问题,提供相应的技术解决方案和保护措施。
针对机组煤油混烧阶段,除尘器不投入运行时的高含尘烟气进入FGD,提供相应的技术解决方案和保护措施。
大家对此有什么好的建议吗?
回复

使用道具 举报

3

听众

40

回帖

26

积分

中级

积分
26
发表于 2011-11-14 15:48:46 | 显示全部楼层
改燃烧器为等离子或者燃气,电炉的时候就可以投入除尘器了,最好是电袋结合的,后面增加事故喷淋系统。
走自己的路,让别人开车去吧!
回复 支持 反对

使用道具 举报

8

听众

235

回帖

224

积分

高级

积分
224
发表于 2012-2-10 17:15:22 | 显示全部楼层
这个问题对脱硫是个新问题,目前尚在探讨当中,技术上来说很困惑。我初约了解了一下:1、先启动脱硫系统,2、吸收塔浆液置换,3、对锅炉启动要求高,并且尽量缩短时间。
希望没有旁路的电厂会员出来说说,谢谢!
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

听众

4

回帖

1

积分

初级

积分
1
发表于 2012-3-17 10:33:43 | 显示全部楼层
只要锅炉启动时间较短,对脱硫影响不是很大