我厂共有四层喷淋,看到书上写每一喷淋层的流量都是相同的,   而且每层的喷嘴数目也完全相同,喷嘴前的压力也是相同的,   但是为什么在脱硫过程中却发现各层喷淋对脱硫的效果 好象有很大不同。         比如当负荷低时,想停一台循环泵,如果停下层的循环泵时有可能在原来基础上再增加一点浆就可以了,    但是如果停上层的泵时,脱硫率有可能根本控制不了,         过去一直以为是上层的泵出力大,下层的泵出力小,但昨天仔细翻书时才发现原来各层的流量是一样的,泵的扬程不同是为了保持相同的喷嘴雾化压力。
回复

使用道具 举报

21

听众

330

回帖

13

积分

中级

积分
13
发表于 2010-7-7 16:09:54 | 显示全部楼层
很好!实验证明了各层循环泵对脱硫效率的影响是不同的!
最上面一层喷淋层喷出的浆液与烟气接触的时间最长,因而其脱硫效率也是最高的,所以停最上面喷淋层对应的循环泵,对脱硫效率的影响也最大。
回复 支持 反对

使用道具 举报

264

听众

974

回帖

473

积分

管理员

积分
473

优秀管理员

发表于 2010-7-7 18:06:33 | 显示全部楼层
还能提供具体的数据分析看看哈~
每一份收获都离不开您的无私分享;期待和大家多交流,从同行到朋友。 QQ :498302238 E-MAIL:0040603236@163.com
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

听众

19

回帖

8

积分

初级

积分
8
 楼主| 发表于 2010-7-7 23:57:31 | 显示全部楼层
很好!实验证明了各层循环泵对脱硫效率的影响是不同的!
最上面一层喷淋层喷出的浆液与烟气接触的时间最长 ...
eric 发表于 2010-7-7 16:09



    你好,刚才看到你的回复,首先深表感谢。   也在仔细想你说的这种原因。我想如果 按这种说法,假如只有两台循环泵,而且出力相同,    那么就是说喷淋层离烟气入口距离远一点效果会越好一点,如果没有下层喷淋,而只有上层喷淋,效果会不会还是这样子呢。      我想上层的效果好, 是否还是因为它有了下面的喷淋层已经对烟气降温了,而脱硫效果不是也与烟气温度有关系吗,烟气温度低时脱硫效果好,。         不知道你是否看明白我的想法了,我自己都快糊涂了,   现在我想,我认为的原因好象是   有两种,包括你说的:接触的时间长     另一种是因为烟气温度比在低层时低了,      请各位同行多多指点,
渴望不上班
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

听众

19

回帖

8

积分

初级

积分
8
 楼主| 发表于 2010-7-7 23:59:44 | 显示全部楼层
还能提供具体的数据分析看看哈~
能源环保 发表于 2010-7-7 18:06



    你好,具体数据我改天抄来给你看看,多谢看贴,还望能多指点
渴望不上班
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

听众

407

回帖

12

积分

中级

积分
12
发表于 2010-7-8 08:28:08 | 显示全部楼层
仔细研究一下 浆液停留时间这个概念吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

21

听众

330

回帖

13

积分

中级

积分
13
发表于 2010-7-8 09:18:33 | 显示全部楼层
本帖最后由 eric 于 2010-7-8 09:20 编辑

回复 4# zxh900

你说的没错!“喷淋层离烟气入口距离远一点效果会越好一点”。虽然喷淋层离烟气入口距离大一些,同样液气比(循环泵流量和台数一定)下,脱硫效率会高一些;达到同样的脱硫率所需的液气比小些,但是吸收塔的塔高会增加。所以各脱硫公司会综合考虑各因素,找到一个平衡点,来选择喷淋层离烟气入口的距离以及液气比(循环泵流量和台数)的大小。
另外,脱硫效果与烟气温度有一定关系,但影响很小。
回复 支持 反对

使用道具 举报

17

听众

126

回帖

28

积分

中级

积分
28
发表于 2010-7-10 22:48:45 | 显示全部楼层
排个优先级吧,对于脱硫效果的影响pH和L/G>接触时间,另外,浆液停留时间、物化效果等等都会有影响,楼上说得很对,要找平衡点,一般脱硫公司都有软件包,是通过多年的经验不断优化取得的,真正设计的时候不用考虑这么多。对于运行中的影响分析,分清什么事主导影响因素,有时候不要太纠结于细节了。
努力做个大气的小女子
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

听众

19

回帖

8

积分

初级

积分
8
 楼主| 发表于 2010-7-11 16:11:52 | 显示全部楼层
谢谢几位的回复,我明白一些了,  我觉得脱硫表面看起来不难,可其实真要把理论搞通透还是要下一番功夫的。
渴望不上班
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

听众

51

回帖

0

积分

初级

积分
0
发表于 2010-7-13 13:44:15 | 显示全部楼层
赞同eric的观点。接触时间是关键。
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

听众

141

回帖

22

积分

中级

积分
22
发表于 2010-7-13 14:25:19 | 显示全部楼层
学习了,呵呵。感谢大家呀。
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

听众

36

回帖

3

积分

初级

积分
3
发表于 2010-8-5 23:09:30 | 显示全部楼层
想请问一下楼主:你们那循环泵是单元制的吧,母管制的好像不存在你说的问题。
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

听众

37

回帖

10

积分

中级

积分
10
发表于 2010-8-23 00:45:25 | 显示全部楼层
学习了
一起学习,共同进步!
回复 支持 反对

使用道具 举报

40

听众

588

回帖

28

积分

中级

积分
28
发表于 2010-8-23 08:09:07 | 显示全部楼层
不同层上的循环泵是根据吸收后浓度变化设置的,确保吸收率,我们在实际运行中,有时需要吸收的成分和负荷低时,经常开不满循环泵。具体情况具体分析。
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

听众

58

回帖

9

积分

初级

积分
9
发表于 2011-3-19 19:46:56 | 显示全部楼层
现在很少有母管制的吧,可靠性不高啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

6

听众

117

回帖

1

积分

初级

积分
1
发表于 2011-12-30 11:03:22 | 显示全部楼层
对,浆液停留时间是正解,具体的参数要看各厂家自己的经验系数
新学后辈,请大家多帮忙,给口饭吃啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

9

听众

106

回帖

18

积分

中级

积分
18
发表于 2012-1-10 14:06:48 | 显示全部楼层
接触时间是关键
回复 支持 反对

使用道具 举报

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

QQ|手机版|小黑屋|能源环保网 ( 苏ICP备17048878号-1 )

GMT+8, 2025-5-3 00:18 , Processed in 0.067975 second(s), 24 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表