日前,浙江菲达电气工程有限公司顺利完成宁海电厂#4 炉电除尘电源改造项目,并通过整体安装验收和性能考核。经测试,改造后宁海电厂#4 炉的能耗明显下降,全部满足了用户提出的节能要求。

宁海电厂#4 机装机容量为600mw,配备了两台电除尘器,共16 个供电分区,每个分区配套一台高压电源,电除尘本体钢结构系菲达产品。这次改造是在本体结构保持不变的前提下,仅对电气设备予以更新,主要是更换了16 个电除尘电源控制器及配套器件和一台上位机。技术协议要求:改造后电除尘的整体排放优于改造前(小于40mg/m3,实测结果),同时高、低压部件(加热器除外)的整体能耗水平小于500kw。改造前能耗为1200kw,也就是说改造后要比改造前至少节能58.3%。为了满足用户的节能要求,上海菲达组织设计、调试方面的骨干人员,针对该项目的技术指标进行认真评估,最终决定选用epic-iii控制器作为该工程电除尘电源控制器。

技术方案确定后,公司选派由8 名精干的技术人员组成的小组,负责项目现场施工并做好优化调试工作。项目小组经过20 天的紧张施工,使项目顺利竣工,安装质量和工艺水平得到了电厂的一致好评,并顺利通过电厂的整体竣工验收。5 月15 日该机组正式点火运行,调试工程师按照协议要求对电除尘器进行在线参数优化,经过数月的跟踪调试,粉尘排放和电耗获得电厂初步认可,并经浙江中试所进行性能考核测试,测试结果为a 侧电除尘出口排放为26mg/nm3,功耗为175kw,b 侧电除尘出口排放为28mg/nm3,功耗为180kw,排放和能耗均优于电厂协议要求。

该项目的顺利竣工,使epic-芋电源的先进性和内在潜力得以充分发挥。上海菲达经过多年的技术积累,已熟练地掌握对各种不同场合使用的电除尘器控制系统的设计、制作、调试和改造的经验,尤其在多种类型的控制器方面,不仅拥有avc -1、avc-2 静电除尘器控制器,还拥有alstom 高端的epic-ii、epic-iii节能型控制器、SIRE,SIR4高频电源电控设备的优良业绩。高效节能型的电除尘电源控制器,将引领着电除尘控制的发展趋向。