找回密码
 点击,加入能环网
搜索
查看: 1508|回复: 5

[钙基湿法] 关于烟气挡板密封风机及电加热器

[复制链接]

1

听众

50

回帖

18

积分

中级

积分
18
发表于 2010-7-28 15:37:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
坛子里有位兄弟总结了密封风机的三个作用,“从我厂运行两年的情况看,只要不是该设备检修,密封风机一直转着,一是烟道防腐,二是档板门防腐,三是风机自身的部件防腐(原烟道附近的烟气是很有可能返到密封系统的)”,总结的很实在,佩服,前两个作用是理论上的,第三个作用是现实经验得来。
本人对密封风机维持长期运行这一点是毫无疑问,而且我还组织对该风机的逻辑进行修改,保证其在任何时候不受限制,想启就启。
但现在有个很现实的问题,电加热器,这个东西功率有点大,200多KW,一天大概有一半时间投运,相当于每小时100多KW,电厂现在生存环境恶劣,都在想办法节能。这主意打来打去,就打到了电加热身上。运行中加热风温基本在60—80度之间,其实这个温度还是在酸露点以下,只能说加热后的风肯定会对结露有减轻作用,另外,挡板处肯定会形成烟气回流和死区,热风在挡板周边循环,挡板各处温差较小,不易卡涩。也就是说,电加热器投了肯定是益处多,但不投呢,会造成多的危害。算了笔小帐,每年按机组运行5000小时,电价成本3毛钱,一年15万呀,很不得了。
各位有取消电加热的经验吗?或是改蒸汽加热的!
欢迎各位多多交流!
回复

使用道具 举报

264

听众

974

回帖

473

积分

管理员

积分
473

优秀管理员

发表于 2010-7-28 17:46:29 | 显示全部楼层
说的不错哈,用电加热都知道相对浪费呵呵。

如果能把附近废热源给充分利用是更好的。
每一份收获都离不开您的无私分享;期待和大家多交流,从同行到朋友。 QQ :498302238 E-MAIL:0040603236@163.com
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

听众

106

回帖

4

积分

初级

积分
4
发表于 2010-7-29 18:43:16 | 显示全部楼层
看看你们厂有没有余热可以利用,现在都流行建余热锅炉发电供汽,电加热确实费电~!
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

听众

472

回帖

18

积分

中级

积分
18
发表于 2010-8-16 16:58:02 | 显示全部楼层
电加热不投入也没有发现什么危害。
密封风机作用主要是对关闭的挡板进行密封,防止烟气泄漏。
回复 支持 反对

使用道具 举报

8

听众

235

回帖

224

积分

高级

积分
224
发表于 2010-8-19 16:27:51 | 显示全部楼层
这个问题我调研过,怎么说呢?有的在用图方便,有的为了节能在改造,花样多的很,自己电厂考虑吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

8

听众

235

回帖

224

积分

高级

积分
224
发表于 2010-8-19 16:27:56 | 显示全部楼层
这个问题我调研过,怎么说呢?有的在用图方便,有的为了节能在改造,花样多的很,自己电厂考虑吧
回复 支持 反对

使用道具 举报