[钙基湿法] 除雾器冲洗压力流量问题

[复制链接]

1

听众

2

回帖

27

积分

中级

积分
27
发表于 2010-12-8 12:27:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位师傅,除雾器冲洗水压力在4米多经自力式调节阀减压为0.3兆帕,到28米高的除雾器层,压力流量能保证吗,除雾器能冲洗好吗?
回复

使用道具 举报

264

听众

974

回帖

473

积分

管理员

积分
473

优秀管理员

发表于 2010-12-8 14:43:16 | 显示全部楼层
和通常泵选型一样啊,高差+喷嘴和管路等阻力。如果说阀门出口在30米压头那肯定不够的。
每一份收获都离不开您的无私分享;期待和大家多交流,从同行到朋友。 QQ :498302238 E-MAIL:0040603236@163.com
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

听众

106

回帖

4

积分

初级

积分
4
发表于 2010-12-9 08:29:29 | 显示全部楼层
回复 1# 利国利民

大概可以这么算,0.3Mpa约可提升30m高水柱,现在相当于还有24m的高程要克服,若再加上管道沿程阻力及喷头阻力的话的话,出力是不够的,如果那个减压阀是可调的话就好办些。
回复 支持 反对

使用道具 举报

8

听众

13

回帖

0

积分

初级

积分
0
发表于 2010-12-9 10:29:34 | 显示全部楼层
压力肯定不够用啊!
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

听众

1

回帖

0

积分

初级

积分
0
发表于 2013-1-18 17:05:44 | 显示全部楼层
不行的,除雾器的冲洗水压需要0.2Mpa,所以加上压损,肯定有问题。
回复 支持 反对

使用道具 举报

4

听众

9

回帖

0

积分

初级

积分
0
发表于 2013-5-22 11:11:05 | 显示全部楼层
你这点压力肯定不够,不信打开除雾器层人孔门观察一下就知道了,这点压力喷淋头根本喷洒不开,别说全面积覆盖了,我这边最上层喷淋压力0.3-0.35Mpa单独设立一台工艺水泵升压反冲洗,目前反冲洗效果仍然不是很好,还需定期人工清洗[s:279]