今年公司新上一套烟气脱硫系统,PH检测仪装在了循环泵进口管路上,同时浆液进塔管路也装在了循环泵进口,在实际运行中发现浆液PH波动很大,系统开机时有时候PH为3,加浆液没反应,开启循环泵后PH突然升高,有时候会达到11左右,有时候开启氧化风机也会造成PH迅速上升,因此我想请问高手,一般PH检测仪装置放在什么位置合适,浆液从什么地方进塔
回复

使用道具 举报

1

听众

6

回帖

0

积分

初级

积分
0
发表于 2011-1-25 09:03:30 | 显示全部楼层
这很正常啊,关键是保持浆液池的pH稳定就可以了,满足脱硫就可以了没必要那么精确吧,否则你们有钱烧的话就多买几台pH计
回复 支持 反对

使用道具 举报

20

听众

414

回帖

11

积分

中级

积分
11
发表于 2011-1-27 08:39:23 | 显示全部楼层
工艺流程介绍一下,大致的设备布置明确一下,这样才可以给你解答。你说的太模糊了,没法解答呀。
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

听众

9

回帖

0

积分

初级

积分
0
发表于 2011-1-29 14:36:03 | 显示全部楼层
我们是两个方式,一个是循环泵出口,一个是石膏排出泵出口,效果都还可以,不过从节能的方向考虑的话,从循环泵出口更合适,因为石膏排出泵很多时候可以停运;进浆管在正常运行液位左右就可以
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

听众

1

回帖

127

积分

中级

积分
127
发表于 2011-4-5 16:09:31 | 显示全部楼层
1.循环泵出口安装的话还要考虑避开加浆的循环管。
2.石膏排出泵出口比较妥,安装个旁路。具体位置可以放高点,可以在旋流器附近,为的是防止出口压力过高冲损PH计。(但这个工艺石膏排出泵是一直要运行的)。
3.还有可以在吸收塔壁中部开孔让浆液自流,在自流管处安浆液箱并接入PH计。
其中2法常见。。
回复 支持 反对