[钙基湿法] 石灰石-石膏湿法脱硫,石膏浆液的PH值测量

[复制链接]

1

听众

62

回帖

10

积分

中级

积分
10
发表于 2011-4-7 09:46:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
石灰石-石膏湿法脱硫,要测量石膏浆液的PH值,这个测点一般放在哪个位置较好?是放在排浆泵出口吗?
回复

使用道具 举报

21

听众

330

回帖

13

积分

中级

积分
13
发表于 2011-4-7 12:50:02 | 显示全部楼层
回复 llyljc 的帖子

我们的标准设计就是放在排浆泵出口。
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

听众

62

回帖

10

积分

中级

积分
10
 楼主| 发表于 2011-4-7 13:09:17 | 显示全部楼层
回复 eric 的帖子

要是排浆泵停止运行了,能测到吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

21

听众

330

回帖

13

积分

中级

积分
13
发表于 2011-4-7 23:07:46 | 显示全部楼层
回复 llyljc 的帖子

停止运行了,肯定是测不到啊,不过如果pH计设计在这个位置的话,肯定是要求排浆泵(1运1备)一直保持运行的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

40

听众

588

回帖

28

积分

中级

积分
28
发表于 2011-4-11 08:22:37 | 显示全部楼层
塔体上不设计专用测口吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

听众

62

回帖

10

积分

中级

积分
10
 楼主| 发表于 2011-4-11 09:22:59 | 显示全部楼层
若在塔底处开孔设一自流管,来测量,不知可以不?
回复 支持 反对

使用道具 举报

21

听众

330

回帖

13

积分

中级

积分
13
发表于 2011-4-11 15:59:41 | 显示全部楼层
回复 llyljc 的帖子

现在国内好多是这样做的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

听众

62

回帖

10

积分

中级

积分
10
 楼主| 发表于 2011-4-11 16:20:46 | 显示全部楼层
如果这样,开孔的位置有特殊要求吗?