找回密码
 点击,加入能环网
搜索
查看: 2118|回复: 11

[钙基湿法] 取消旁路挡板,需要加装事故喷淋,事故喷淋加在GGH前面还是后面?那个好些?

[复制链接]

10

听众

42

回帖

30

积分

中级

积分
30
发表于 2012-10-12 12:19:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
取消旁路挡板,需要加装事故喷淋,事故喷淋加在GGH前面还是后面?那个好些?
回复

使用道具 举报

21

听众

330

回帖

13

积分

中级

积分
13
发表于 2012-10-12 14:28:45 | 显示全部楼层
一般加在吸收塔入口段。
回复 支持 反对

使用道具 举报

24

听众

206

回帖

15

积分

中级

积分
15
发表于 2012-10-12 17:45:03 | 显示全部楼层
ggh热端后,吸收塔入口~
回复 支持 反对

使用道具 举报

10

听众

42

回帖

30

积分

中级

积分
30
 楼主| 发表于 2012-10-12 18:43:41 | 显示全部楼层
我准备把它加在GGH前面怎么样?烟气超温时还可以保护GGH
我们只有一个地球,共同拥有同一片蓝天
回复 支持 反对

使用道具 举报

3

听众

12

回帖

1

积分

初级

积分
1
发表于 2012-10-16 16:48:32 | 显示全部楼层
可以加在GGH热源(原烟气)的进口,还可以顺便冲洗一下GGH,不过排水也是个问题还可能会造成腐蚀。
一般装在吸收塔入口,入口到吸收塔有一定斜度,水就流入吸收塔了。
善人者人亦善之
回复 支持 反对

使用道具 举报

4

听众

344

回帖

11

积分

中级

积分
11
发表于 2012-10-20 13:42:49 | 显示全部楼层

回 yanhuai 的帖子

yanhuai:我准备把它加在GGH前面怎么样?烟气超温时还可以保护GGH (2012-10-12 18:43)
GGH还需要保护呀,它应该是高温算是正常工作状态吧。你把温度降低了,肯定腐蚀比较严重哟,特别是高温侧。
年年天天cfd
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

听众

17

回帖

0

积分

初级

积分
0
发表于 2013-11-19 13:49:08 | 显示全部楼层
将GGH拆除后,再将事故喷淋加装在吸收塔入口段烟道。
回复 支持 反对

使用道具 举报

3

听众

45

回帖

1

积分

初级

积分
1
发表于 2014-2-18 12:29:21 | 显示全部楼层
吸收塔入口
孙建军
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

听众

6

回帖

4

积分

初级

积分
4
发表于 2014-3-13 17:06:57 来自手机 | 显示全部楼层
加在脱硫入口吧,后面得考虑防腐
回复 支持 反对

使用道具 举报

3

听众

45

回帖

1

积分

初级

积分
1
发表于 2014-7-14 19:46:16 | 显示全部楼层
加装在吸收塔入口,一步设计两根管子的,防止脱硫失电,烟温过高造成塔内设备损坏
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

听众

41

回帖

2

积分

初级

积分
2
发表于 2015-9-28 19:15:40 | 显示全部楼层
同意6楼说法
回复 支持 反对

使用道具 举报

3

听众

45

回帖

1

积分

初级

积分
1
发表于 2015-9-30 18:26:40 | 显示全部楼层
装在吸收塔入口,一般设计两根管子,设备并有保安电源