石膏脱水系统故障时,石膏浆液如何处理?
立即停止石膏脱水系统,若停机时间长,启动事故排放系统,通过吸收塔抽出泵,将石膏浆液排入事故浆池,待原因查明消除后重新启动脱水系统。若脱水系统短时间停运,则关闭吸收塔至水力旋流器的气动门,让石膏浆液在抽出泵与水力旋流器间循环。
如果停电,为什么仪用气的干燥剂停止运行?
答:干燥剂时通过自循环实现干燥剂再生的。如果停电后,在干燥剂不能再生的情况下长时间运转,将不能实现干燥剂的再生。遵照以上道理,在停电时干燥剂停止工作,另外在停电时如果使用干燥剂的旁路是可以给机器供给仪用气。
水力漩流器共有几组?如何决定其投用数?
水力旋流器共有8组,其投用率是根据吸收塔抽出泵抽出的石膏浆液到水力旋流器的流量来决定的
石灰石浆池液位是怎样控制的?
输入石灰石浆池的石灰石粉数量由石灰石粉给粉机的转速来控制,石灰石粉给粉机的转速由石灰石浆池的液位来控制。石灰石给粉机的转速信号由加入浆池的工业水流量来控制
吸收塔排浆泵启动条件?
(1)        无吸收塔排浆泵顺控程序中断信号。   
(2)        (2)无吸收塔排浆泵跳闸信号。
(3)吸收塔液位高于“LLL”。
增加风机启动条件
1.        增压风机无异常报警    2.增压风机电机无故障报警      3.BUF轴承温度不高
4.BUF叶片条件满足       5.BUF密封风机运行正常        6.BUF润滑油泵运行正常
7.BUF液压油泵运行正常       8.进口挡板开         9.出口挡板开        
10.旁路挡板开         11.#5炉吸风机运行
吸收塔循环浆泵的启动条件?
1.无吸收塔循泵临界报警   2.无电源故障报警
3.吸收塔液位正常         4.无吸收塔顺控程序中断信号
氧化风机启动条件
1.无氧化风机故障信号 2.无氧化风机冷却水流量低信号   3.无氧化风机备用风机运行信号
液压油泵启动条件?
(1)油箱温度无“L”报警。         (2)油箱油位无“L”报警。
(3)冷却水流量无“L”报警。         (4)油泵无跳闸信号。
脱水系统运行中废水泵循环管堵的现象及处理
现象:(1)废水泵出口压力上升         (2)废水泵密封环漏浆
处理:(1)增大废水泵出口流量(2)提高浓缩器提升电机  (3)对循环管反冲洗
至吸收塔氧化空气流量异常原因及处理方法?
原因:1.管道堵塞     2.氧化风机故障或管路漏泄.
处理方法:1.检查氧化风机进口过滤器,不停运氧化风机,使用工业水清洗每一条至吸
        收塔的空气管道.         2.检查氧化风机或管道.