除尘系统的风机选型时碰到了几个麻烦的问题,请高手指点!
一般我们认为风机的全压等于:
全压=静压+动压=管网沿程阻力损失+局部阻力损失+风机出口动压
想了解上诉的风机出口动压是指离风机多少距离出口点的动压?比如风机之后还连着一段管道和烟囱,那此时风机出口动压是烟囱排放口的动压还是离风机比较近处的动压?这个距离有无规定?毕竟管径变化,速率变化,动压也将变化,很不好判断。
除尘系统设计时,是不是 风机静压=沿程阻力损失+局部阻力损失?假如是的话,系统设计者确定完风机静压后怎样计算风机全压?毕竟风机出口速率他也不知道啊?难道是看风机厂样本?
那这不是把结果用到依据上了吗?形成一个死循环。。。
望各位高手指点一下。
回复

使用道具 举报

264

听众

974

回帖

473

积分

管理员

积分
473

优秀管理员

发表于 2010-3-8 23:29:33 | 显示全部楼层
[s:155]考虑的太复杂了。。
工程上只要考虑所有的烟道(风机前后)、设备等延程的阻力,放上一定余量就可以选风机压头了。
每一份收获都离不开您的无私分享;期待和大家多交流,从同行到朋友。 QQ :498302238 E-MAIL:0040603236@163.com
回复 支持 反对

使用道具 举报

4

听众

344

回帖

11

积分

中级

积分
11
发表于 2010-3-10 16:56:39 | 显示全部楼层
根据流量和管径就可以定动压了吧,管径一般也是根据流量定的,所以我认为动压是根据流量定的。
年年天天cfd
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

听众

50

回帖

1

积分

初级

积分
1
发表于 2010-7-13 10:44:26 | 显示全部楼层
哪有这么复杂的,好多东西不是按照公式出来的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

4

听众

160

回帖

14

积分

中级

积分
14
发表于 2010-7-27 08:24:48 | 显示全部楼层
电厂烟囱出口有动压要求,这样应很清楚了.
lzw
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

听众

23

回帖

1

积分

初级

积分
1
发表于 2010-9-18 15:29:53 | 显示全部楼层
顶LZ,是应该考虑仔细点