在石灰石-石膏湿法脱硫,脱硫塔内的液位计选用射频电容式压力变送器,安装时,在脱硫塔外加一个测量筒,底部和顶部都与塔连接,液位计置于此桶内,这样可以不受搅拌器的影响。筒的顶部引一工业水来冲洗。这种方法有何不足之处?与用压力液位变送器相比要准确吗?
回复

使用道具 举报

12

听众

40

回帖

10

积分

中级

积分
10
发表于 2011-5-25 17:22:26 | 显示全部楼层
应该比压力变送器准确吧!我们就用的是压力变送器,密度计的准确度很难控制
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

听众

62

回帖

10

积分

中级

积分
10
 楼主| 发表于 2011-5-26 08:58:47 | 显示全部楼层
回复 lw851005 的帖子

用压力变送器和密度计计算液位,是不是不太准确?
回复 支持 反对

使用道具 举报

12

听众

40

回帖

10

积分

中级

积分
10
发表于 2011-5-27 09:21:19 | 显示全部楼层
是呀
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

听众

4

回帖

0

积分

初级

积分
0
发表于 2011-5-30 10:16:50 | 显示全部楼层
我也认为用压力变送器来计算液位是不准的
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

听众

62

回帖

10

积分

中级

积分
10
 楼主| 发表于 2011-5-30 10:42:03 | 显示全部楼层
谢谢各位的解答。那差压来测液位,准确度如何?
回复 支持 反对

使用道具 举报

5

听众

323

回帖

1

积分

初级

积分
1
发表于 2011-6-1 08:02:51 | 显示全部楼层