找回密码
 点击,加入能环网
搜索
查看: 2210|回复: 9

[钙基湿法] 石灰石膏法压力问题

[复制链接]

1

听众

6

回帖

6

积分

初级

积分
6
发表于 2012-6-19 08:55:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位专家帮忙,本人做的石灰石膏法脱硫,吸收塔进口压力为1300pa,出口压力为200pa,出口到烟筒进口有40米烟道,但是烟道进口处为正压,CEMS检测孔打开漏烟情况严重,但是当不投脱硫走旁路时CEMS检测孔打开反而是往里面吸风。
回复

使用道具 举报

12

听众

16

回帖

12

积分

中级

积分
12
发表于 2012-6-19 22:33:08 | 显示全部楼层
湿烟气,烟囱的自拔力减小,导致烟囱正压。通常在不脱硫的情况下,烟囱的自拔力能够克服烟囱的阻力,因此在烟囱中下部都会是负压。当烟气换成湿烟气时,由于内外温差变小,烟囱自拔力减小,这样就会出现正压。
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

听众

6

回帖

6

积分

初级

积分
6
 楼主| 发表于 2012-6-20 09:57:06 | 显示全部楼层
如何解决啊,在烟道后面加换热器加温吗,不太现实吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

听众

6

回帖

6

积分

初级

积分
6
 楼主| 发表于 2012-6-20 09:58:28 | 显示全部楼层
每个湿法脱硫进入烟筒的温度都比较低啊,一般也就是50-60度之间啊,都会出现这种问题吗
回复 支持 反对

使用道具 举报

94

听众

220

回帖

175

积分

高级

积分
175
发表于 2012-6-20 14:11:44 | 显示全部楼层
貌似没什么办法吧。你主要是解决漏气问题吗?把检测接口法兰和开孔处密封做好就可以了吧。
不停留昨日,不幻想明天
回复 支持 反对

使用道具 举报

94

听众

220

回帖

175

积分

高级

积分
175
发表于 2012-6-20 14:12:23 | 显示全部楼层
记得理论上设计烟囱入口压力为0,是为了保护烟囱的吧。
不停留昨日,不幻想明天
回复 支持 反对

使用道具 举报

12

听众

16

回帖

12

积分

中级

积分
12
发表于 2012-6-20 22:19:21 | 显示全部楼层
一般为了保护混凝土烟囱,通常设计为微负压或微正压。如果出现这种泄露,建议还是通过密封来解决问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

听众

6

回帖

6

积分

初级

积分
6
 楼主| 发表于 2012-6-25 18:37:36 | 显示全部楼层
应该不是密封的问题吧,因为好多系统在烟筒入口处并不是正压阿,基本上都是负压阿,
回复 支持 反对

使用道具 举报

12

听众

40

回帖

10

积分

中级

积分
10
发表于 2012-7-14 10:23:28 | 显示全部楼层
湿烟气本上爬升能力下降,特别是高负荷,烟囱入口形成正压偏高,湿法脱硫没有换热器基本都存在这类问题。
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

听众

472

回帖

18

积分

中级

积分
18
发表于 2012-9-12 10:17:57 | 显示全部楼层
不投脱硫走旁路时烟筒入口处是负压,但脱硫运行时烟囱入口是微正压的。