找回密码
 点击,加入能环网
搜索
楼主: la9975956

[钙基湿法] 湿法脱硫吸收塔出口烟气为什么一定是饱和的?

[复制链接]

3

听众

131

回帖

17

积分

中级

积分
17
发表于 2009-5-6 18:55:25 | 显示全部楼层
如果接触时间短,就是说烟气在塔内的停留时间短,流速快。那么是不是即使水量喷的足够多,那也不一定会达到饱合烟气,也就是说烟气也不会降到50度出塔,可以这样理解吗。
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

听众

46

回帖

4

积分

初级

积分
4
发表于 2009-5-20 19:18:23 | 显示全部楼层
反证法,用不饱和的数值参与设计计算会得出错误的结果从而否定
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

听众

19

回帖

1

积分

初级

积分
1
发表于 2009-7-7 17:11:55 | 显示全部楼层
谢谢,多谢各位大侠,有些长进
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

听众

2

回帖

0

积分

初级

积分
0
发表于 2009-7-21 15:53:24 | 显示全部楼层
只要是湿蒸汽与大量水混合,然后还有剩余水量,保证烟气中水蒸气处于饱和状态.
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

听众

50

回帖

0

积分

初级

积分
0
发表于 2009-12-25 08:38:30 | 显示全部楼层
是饱和的
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

听众

7

回帖

0

积分

初级

积分
0
发表于 2010-6-25 22:56:18 | 显示全部楼层
多少明白了一点,谢谢。
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

听众

19

回帖

8

积分

初级

积分
8
发表于 2010-7-4 01:49:57 | 显示全部楼层
几天没上来了,今天看到大家对工作竟然都是这么高的热情,感觉心里很敬佩各位,同时也为我们论坛的人气旺盛高兴,   看到这么多人都是参与进来了。也看到这么多人的说法,   自己也有一个想法,  但不知道对不,  我想能不能查一下出口烟气对应压力下的温度表,  如果现在的净烟气温度等于或低于该压力对应的饱和温度,就说明净烟是饱和的。
渴望不上班
回复 支持 反对

使用道具 举报

5

听众

323

回帖

1

积分

初级

积分
1
发表于 2010-8-9 09:35:52 | 显示全部楼层
学习了,谢谢。