冒白烟是烟气中含水较多,与GGH、除雾器应该有关系吧?
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

听众

3

回帖

0

积分

初级

积分
0
发表于 2007-10-6 17:25:10 | 显示全部楼层
我赞同8楼的说话。:038
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

听众

17

回帖

0

积分

初级

积分
0
发表于 2007-10-7 23:15:43 | 显示全部楼层
我做的第一个脱硫没有GGH 但是也没有这么严重的白雾 除雾器检查检查 是不是堵塞冲洗不好的问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

听众

22

回帖

4

积分

初级

积分
4
发表于 2007-10-14 16:40:37 | 显示全部楼层
一般情况下,如果白烟的长度不超过50米,应该就只有水气了,如果是比较长就是还有其它的污染物!
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

听众

22

回帖

4

积分

初级

积分
4
发表于 2007-10-14 16:41:35 | 显示全部楼层
因为采用湿式脱硫基本上就会存在烟气带水现象!
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

听众

8

回帖

3

积分

初级

积分
3
发表于 2007-10-14 21:38:31 | 显示全部楼层
我觉得应该是除雾器的问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

听众

3

回帖

0

积分

初级

积分
0
发表于 2007-10-16 11:06:45 | 显示全部楼层

冒白烟(水浪费多)

冒白烟(水浪费多),腐蚀说明烟气呈酸性,少加水,多加碱性药剂!你觉得呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

听众

5

回帖

1

积分

初级

积分
1
发表于 2007-10-16 19:58:00 | 显示全部楼层
..............................
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

听众

25

回帖

0

积分

初级

积分
0
发表于 2007-11-30 23:16:15 | 显示全部楼层
仔细看了一下图,估计除了水分之外,里面肯定有污染物质,因为烟道拖得太长。
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

听众

20

回帖

10

积分

中级

积分
10
发表于 2007-12-1 11:15:58 | 显示全部楼层
烟囱冒“白烟”,说明脱硫系统未装设GGH或GGH换热效果不好,出口烟气温度低,含有饱和水所致。不知腐蚀的烟道是哪一部分?
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

听众

4

回帖

0

积分

初级

积分
0
发表于 2007-12-2 15:08:54 | 显示全部楼层
:035 看来得综合治理一下了    水蒸气多  除尘效果不好   =====原因都有  它们是互相影响地
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

听众

5

回帖

1

积分

初级

积分
1
发表于 2007-12-3 17:54:11 | 显示全部楼层
除雾器的问题吧,水分太多,温度不在露点温度以上
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

听众

18

回帖

1

积分

初级

积分
1
发表于 2007-12-16 20:37:24 | 显示全部楼层
我厂也又这种情况,大多在冬季
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

听众

4

回帖

1

积分

初级

积分
1
发表于 2007-12-16 22:12:03 | 显示全部楼层
如湿法脱硫,应该除雾器的原因,再加上排烟温度低,水气严重。这在如今的湿法脱硫不加GGH的项目中很常见。
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

听众

18

回帖

1

积分

初级

积分
1
发表于 2007-12-25 10:35:37 | 显示全部楼层
除雾器的冲洗效果不好,烟气带水量大,加上GGH换热效果不好烟温低。不知采用取消GGH湿烟筒设计,在出口加热烟气能解决这个问题?
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

听众

7

回帖

0

积分

初级

积分
0
发表于 2007-12-26 11:45:45 | 显示全部楼层

太吓人了

太吓人了:063 :063 :063
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

听众

34

回帖

3

积分

初级

积分
3
发表于 2007-12-27 11:06:53 | 显示全部楼层
烟气温度太低了!湿法脱硫的弊病啊!
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

听众

12

回帖

2

积分

初级

积分
2
发表于 2008-1-2 17:00:06 | 显示全部楼层
白雾是水蒸气,不是污染,所以不必介意。也无需处理。
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

听众

12

回帖

2

积分

初级

积分
2
发表于 2008-1-2 17:03:33 | 显示全部楼层
请问,你是那个地区的,当时,气温多少?不要光议论烟气的长短,这和气温关系很大!
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

听众

146

回帖

0

积分

初级

积分
0
发表于 2008-1-10 20:58:36 | 显示全部楼层
有无GGH在环境温度低的情况下“白烟”现象仍会存在,毕竟是经水洗涤后的烟气,除雾器工况不好也是重要因素。
      有机会去看看北方的电厂秋冬季的烟囱排烟(没上脱硫)也是这种白烟,呵呵。