找回密码
 点击,加入能环网
搜索
楼主: wgqywx

[钙基湿法] 脱硫运行中塔体溢流口一直冒蒸气且含带浆液溢出,是怎么原因?

[复制链接]

1

听众

7

回帖

0

积分

初级

积分
0
发表于 2010-4-24 21:06:09 | 显示全部楼层
是有泡沫 为什么大家说液位低了?
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

听众

10

回帖

0

积分

初级

积分
0
发表于 2010-4-25 12:50:50 | 显示全部楼层
吸收塔浆液起泡沫了。可以采用加消泡剂。
保护环境。
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

听众

15

回帖

2

积分

初级

积分
2
发表于 2010-4-26 12:58:41 | 显示全部楼层
从楼主叙述的情况看,主要需检查吸收塔溢流管排气口是否堵塞。另外要试验性的增加吸收塔的液位,从溢流口观察是否有泡沫流出,如果有泡沫流出,要添加适量的消泡剂,调整好合理的吸收塔液位。
得之泰然,失之淡然,争其必然,顺其自然!
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

听众

50

回帖

6

积分

初级

积分
6
发表于 2010-4-28 19:38:30 | 显示全部楼层
呵呵,校验一下液位计,没有问题的话肯定是吸收塔长期没有排废,溢流了,我们以前发生过好几次。严重的话你们停一台循环浆泵会好点的。消泡剂要少加哦,影响脱硫效率的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

3

听众

46

回帖

17

积分

中级

积分
17
发表于 2010-4-29 11:06:26 | 显示全部楼层
可以采取加消泡剂的办法,试试,观察看有变化没,很有可能起泡
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

听众

13

回帖

1

积分

初级

积分
1
发表于 2010-8-23 11:04:14 | 显示全部楼层
[就是吸收塔液位低了,当低于溢流口就会出现这种情况,我遇到过这种情况
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

听众

10

回帖

0

积分

初级

积分
0
发表于 2010-8-29 15:35:21 | 显示全部楼层
高液位或是塔内浆液有泡沫
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

听众

15

回帖

2

积分

初级

积分
2
发表于 2010-9-1 09:53:31 | 显示全部楼层
1、检查检查除雾器和GGH是否堵塞严重,造成烟气排放阻力大;
2、计算吸收塔容积是否能承受实际FGD处理烟气量;
3、加强废水外排量,添加消泡剂,抬高吸收塔实际运行液位。
得之泰然,失之淡然,争其必然,顺其自然!
回复 支持 反对

使用道具 举报

8

听众

235

回帖

224

积分

高级

积分
224
发表于 2010-9-6 09:47:29 | 显示全部楼层
大家提的意见很多,我也学习了!
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

听众

5

回帖

0

积分

初级

积分
0
发表于 2010-10-22 10:18:17 | 显示全部楼层
泡沫 液位高 表计误差 虹吸
回复 支持 反对

使用道具 举报

12

听众

40

回帖

10

积分

中级

积分
10
发表于 2010-10-23 15:50:55 | 显示全部楼层
其主要原因是起泡所致,关于液位如果无法判断的话可以根据平时工况正常时氧化风的出口压力来判断分析。
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

听众

69

回帖

3

积分

初级

积分
3
发表于 2010-10-25 16:34:46 | 显示全部楼层
正常液位一般控制在吸收塔溢流开孔和溢流高度中间位置,液位过低会从排空管、溢流管冒白烟,液位过高就不用解释了。楼主反应的情况应该是液位偏低,并且吸收塔可能起泡,建议提高吸收塔运行液位并适量增加消泡剂