发表于 2009-9-11 13:49:31 | 显示全部楼层
ERIC
能留个联系方式么,这个论坛好像限制每小时发帖5个 :(
bgchaos 发表于 2009-9-11 01:06

什么联系方式?MSN,email,电话还是QQ?在站内发短信告诉我
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

听众

72

回帖

5

积分

初级

积分
5
发表于 2009-9-11 15:38:45 | 显示全部楼层
ERIC我的级别太低,没有办法给你留言,你发站内短信给我留个QQ吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

21

听众

330

回帖

13

积分

中级

积分
13
发表于 2009-9-11 17:46:53 | 显示全部楼层
最近可能论坛有些问题,站内短信发不出.
回复 支持 反对

使用道具 举报

4

听众

160

回帖

14

积分

中级

积分
14
发表于 2009-9-11 19:36:17 | 显示全部楼层
确实还需要验证,包括设计参数,因是两炉一塔设计,现一炉一塔运行,效果当然好,想第二炉也运行了吧,不知实际怎么样,eric能就现场的情况说一下吗?
lzw
回复 支持 反对

使用道具 举报

21

听众

330

回帖

13

积分

中级

积分
13
发表于 2009-9-11 19:54:37 | 显示全部楼层
24# lzwlmkb
#3,#4号炉在运行!
回复 支持 反对

使用道具 举报

4

听众

160

回帖

14

积分

中级

积分
14
发表于 2009-9-28 20:30:21 | 显示全部楼层
谢谢eric,想多听现状。
lzw
回复 支持 反对

使用道具 举报

7

听众

35

回帖

1

积分

初级

积分
1
发表于 2009-9-30 10:57:50 | 显示全部楼层
真的假的,我始终认为氨法不太容易推广
回复 支持 反对

使用道具 举报

20

听众

414

回帖

11

积分

中级

积分
11
发表于 2009-10-5 16:37:51 | 显示全部楼层
氨法的逃逸问题,有没有好的方法解决呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

听众

55

回帖

0

积分

初级

积分
0
发表于 2009-10-7 08:10:48 | 显示全部楼层
氨法在齐鲁运行的确实不错,我就参加了齐鲁的全过程调试和运行。细节问题因涉及到机密,我就不在此处谈了。如谁有兴趣合作。请和我联系。syjia@21cn.com
回复 支持 反对

使用道具 举报

32

听众

272

回帖

3

积分

初级

积分
3
发表于 2009-10-8 08:53:04 | 显示全部楼层
30# shaoyang69

哈哈。我有意。
专业提供国际主流石灰石石膏法、氨法脱硫工艺包、初步设计、详细设计等技术服务。
回复 支持 反对

使用道具 举报

3

听众

106

回帖

3

积分

初级

积分
3
发表于 2009-10-9 13:44:36 | 显示全部楼层
凯迪,很强的。脱硫界的一朵奇葩,哈哈。
广州松和环保科技有限公司www.gzsonghe.com
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

听众

502

回帖

46

积分

中级

积分
46
发表于 2009-10-9 17:27:11 | 显示全部楼层
凯迪好厉害
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

听众

197

回帖

8

积分

初级

积分
8
发表于 2009-12-17 11:57:29 | 显示全部楼层
现场氨逃逸十分严重,太阳光一照象飘雪花一样,钱都撒到天上去了,正在想法改进
回复 支持 反对

使用道具 举报

21

听众

330

回帖

13

积分

中级

积分
13
发表于 2009-12-17 19:06:58 | 显示全部楼层
回复 34# cpjnbj

楼上的能介绍一下现在现场的实际运行状况么?
运行pH?循环泵开了几台?运行液位?
回复 支持 反对

使用道具 举报

3

听众

65

回帖

4

积分

初级

积分
4
发表于 2010-1-5 21:57:04 | 显示全部楼层
继续报道啊。继续关注。
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

听众

12

回帖

3

积分

初级

积分
3
发表于 2010-1-9 11:14:59 | 显示全部楼层
回复 15# bgchaos
用水吸收会产生硫酸铵??
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

听众

72

回帖

5

积分

初级

积分
5
发表于 2010-1-14 00:22:45 | 显示全部楼层
可以的。

因为喷淋液体里面有氨水和烟气中的二氧化硫反应再氧化生成的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

听众

72

回帖

5

积分

初级

积分
5
发表于 2010-1-21 22:09:58 | 显示全部楼层
听说这个工程的喷淋管坏了。

这在脱硫里面应该是很少见的现象,武汉凯迪作为脱硫的老人,怎么会出现这样的幼稚园错误,很难理解,有谁知道这个喷淋管的材质和坏的原因么,是不是美国马苏莱本身的工艺包不完善,[s:152]的材质中国无法满足要求呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

听众

72

回帖

5

积分

初级

积分
5
发表于 2010-1-23 14:27:32 | 显示全部楼层
有没有朋友知道呢 告知一下
回复 支持 反对

使用道具 举报

40

听众

588

回帖

28

积分

中级

积分
28
发表于 2010-1-31 09:19:32 | 显示全部楼层
回复 40# bgchaos


    凯迪已经不是过去的凯迪了,我看了他的工艺流程图,也没有啥新的创意,目前也只是宣传,不过,有机会去看看倒还可以,看看他的污泥是如何排出来的。
回复 支持 反对