发表于 2008-1-11 11:09:15 | 显示全部楼层

那对烟道造成的腐蚀怎么处理?




无论有无GGH对烟道的腐蚀都是客观存在的,决定烟气露点温度的是三氧化硫而不是二氧化硫,就图片所示腐蚀情况而言,一要提高防腐质量,二要加强除雾器的运行调整,确保除雾器除雾效果,尽量减少烟气含湿量。---夜空编辑
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

听众

18

回帖

7

积分

初级

积分
7
发表于 2008-2-12 19:23:15 | 显示全部楼层
烟气带水是湿法烟气脱硫常见的问题,会再烟囱冒白烟是由于出口温度过低,就像人呼吸一样,在北方夏天呼出的气体看不到白雾,而冬天人呼出的气体就可看到白雾。
     解决的办法有:1、减小烟气流速,即加大塔径。2、用性能好的除雾器。3、在烟气排出段加加热器。
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

听众

9

回帖

0

积分

初级

积分
0
发表于 2008-2-13 10:06:49 | 显示全部楼层
看了各位的意见,我个人也发表一下看法。其实这个现象就是“白烟”现象,在很多,可以说每家电厂都碰到过这种问题。我们参加过的许多工程中,甲方都特意说明要减少白烟问题,白烟本身是无害的,因为加上GGH也不能把温度提高到露点以上。腐蚀问题主要靠的两个思路是:1、防腐材料;2、运行环境。所以说,电厂的FGD运行人员很重要,几百万的东西能用多长时间都是他们说了算
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

听众

5

回帖

0

积分

初级

积分
0
发表于 2008-2-16 11:55:22 | 显示全部楼层
除雾器比较差  呵呵。 没效果
回复 支持 反对

使用道具 举报

40

听众

588

回帖

28

积分

中级

积分
28
发表于 2008-6-13 22:21:26 | 显示全部楼层

回复 #31 72899923 的帖子

高见,我也这样认为,我们的装置就是这样,抬烟温度低,56度。早晚特别严重,水汽在前,蓝色的烟雾在后面,白烟的下部就浆料的颜色,长长的。有时还下地,难闻的很。
回复 支持 反对

使用道具 举报

40

听众

588

回帖

28

积分

中级

积分
28
发表于 2008-6-16 08:13:59 | 显示全部楼层
这个问题,好像解决起来比较麻烦的,除了GGH和提升太高温度和烟囱高度,就没有别的办法了吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

3

听众

106

回帖

3

积分

初级

积分
3
发表于 2008-6-16 13:01:04 | 显示全部楼层
冒白烟冒就冒吧,既然选择了湿法那么白烟或多或少就会有的,特别是在北方冬季.
广州松和环保科技有限公司www.gzsonghe.com
回复 支持 反对

使用道具 举报

40

听众

588

回帖

28

积分

中级

积分
28
发表于 2008-6-17 08:54:49 | 显示全部楼层
加GGH,回原来的大烟囱,再给大烟囱里面做防腐,目前应该就完美了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

3

听众

106

回帖

3

积分

初级

积分
3
发表于 2008-6-17 11:39:25 | 显示全部楼层
加了GGH一样冒白烟,好一点而已.
除雾器再好也解决不了白烟问题,太多的工程事实摆在那,不承认不行.
广州松和环保科技有限公司www.gzsonghe.com
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

听众

10

回帖

3

积分

初级

积分
3
发表于 2008-6-17 21:22:21 | 显示全部楼层

烟气温度太低了

温度低,硫酸腐蚀严重
回复 支持 反对

使用道具 举报

40

听众

588

回帖

28

积分

中级

积分
28
发表于 2008-6-19 08:24:07 | 显示全部楼层

回复 #52 Gibson 的帖子

是啊,比较头疼,业主老是在说。
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

听众

43

回帖

0

积分

初级

积分
0
发表于 2008-6-21 13:40:11 | 显示全部楼层
水太多了,呵呵
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

听众

5

回帖

0

积分

初级

积分
0
发表于 2008-6-21 23:22:26 | 显示全部楼层
从这组图片来看。。除雾效果不是很理想啊!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

听众

4

回帖

0

积分

初级

积分
0
发表于 2008-6-25 18:12:11 | 显示全部楼层
排烟温度大于90度,有白烟但不会太明显
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

听众

1

回帖

0

积分

初级

积分
0
发表于 2008-7-13 15:32:25 | 显示全部楼层

回复 #1 唯美_丽 的帖子

一般在冬季情况严重
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

听众

17

回帖

0

积分

初级

积分
0
发表于 2008-7-14 11:42:49 | 显示全部楼层
白雾在湿法脱硫中是很常见的,主要是出口烟气的烟温低,但是具体白雾有无污染,是否会造成酸雨,这个因脱硫效率而异的,脱硫效率高,出口二氧化硫含量小,当然污染和腐蚀就很小了
回复 支持 反对

使用道具 举报

20

听众

414

回帖

11

积分

中级

积分
11
发表于 2008-7-17 08:49:18 | 显示全部楼层
有没有考虑过牺牲一下脱硫效率,即降低液气比,补充水量减小试一下。
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

听众

137

回帖

0

积分

初级

积分
0
发表于 2008-7-19 17:35:24 | 显示全部楼层
把主机的热风引一股过来加热加热
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

听众

35

回帖

0

积分

初级

积分
0
发表于 2008-7-21 17:27:29 | 显示全部楼层

也谈看法

看这种现象有可能是烟气中含水分太大,或者是主机的除尘器效果不好,FGD系统入口烟气中含尘太高也可能产生这种现象(湿法脱硫塔的除尘效率最高大概只有80%)
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

听众

47

回帖

5

积分

初级

积分
5
发表于 2008-7-26 13:48:24 | 显示全部楼层
湿法脱硫对SO3的脱除效率不高,因此实际白烟不可怕,可怕的是黄烟和蓝烟(SO3在阳光照射下表现出来的),美国已经开始重视蓝烟问题了