楼主: yanhuai

[钙基湿法] 浆液循环泵出口设不设阀门的问题

[复制链接]

1

听众

7

回帖

2

积分

初级

积分
2
发表于 2009-4-21 17:09:24 | 显示全部楼层
确实应该考虑加堵班板
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

听众

74

回帖

10

积分

中级

积分
10
发表于 2009-4-26 21:26:45 | 显示全部楼层
肯定会倒窜,我在实际中运到过
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

听众

9

回帖

2

积分

初级

积分
2
发表于 2009-4-29 16:21:26 | 显示全部楼层
我觉得楼主的意思应该是在吸收塔运行时,单台循环泵出现故障,比如机封漏浆等,需要不停系统进行检修时的情况。在这种情况下漏烟时肯定的,我们这里基本采用加堵板的办法,看了老师们的帖子觉得加气囊的办法可能更方便。
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

听众

22

回帖

0

积分

初级

积分
0
发表于 2009-4-29 21:21:56 | 显示全部楼层
设有GGH和增压风机的系统,旁路是必须设置的。
至于循环浆液泵的检修,加堵板也很方便,用气囊更好,倒流的烟气没那么严重,我们一块铁板一块橡皮就ok
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

听众

61

回帖

0

积分

初级

积分
0
发表于 2010-5-12 14:34:23 | 显示全部楼层
学习学习
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

听众

2

回帖

0

积分

初级

积分
0
发表于 2012-4-2 11:53:08 | 显示全部楼层
倒串,咱们厂检修循环泵时就看过,而且如果在冲除雾器的话,倒串就更严重,不过检修价格堵板的确是好很多,但是整个循环泵房的烟味还是很刺鼻。
回复 支持 反对

使用道具 举报

3

听众

100

回帖

7

积分

初级

积分
7
发表于 2012-6-8 20:15:28 | 显示全部楼层
话说~正常停泵时~主管内的浆液造成的叶轮反转是不会对泵本体造成影响的!泵生产商提出的禁止反转是电机的正常反转会使叶轮松动~而反浆的速度和强度根本达不到!

再者~较大系统的循环泵出口均无需出口阀!检修有专门配用堵头!
前方是绝路
希望在转角
回复 支持 反对

使用道具 举报

8

听众

7

回帖

0

积分

初级

积分
0
发表于 2012-7-9 10:32:46 | 显示全部楼层
我公司循环泵也不设出口门,检修时为保证效率,在晚上低负荷时检修,同时在到喷淋层前膨胀节处家堵板
回复 支持 反对

使用道具 举报

11

听众

4

回帖

2

积分

初级

积分
2
发表于 2013-5-6 20:34:18 | 显示全部楼层
按照泵的操作规章最好是要在出口安装阀门的,但是由于脱硫的特殊性又决定了出口不适合装阀门的,尤其是止回阀,太容易堵了,一堵出现状况更加严重,所以只能有得有失了啊,只能看侧重点了啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

7

听众

15

回帖

6

积分

初级

积分
6
发表于 2013-7-1 16:20:40 | 显示全部楼层
就算加上阀门后,一般运行一段时间后,阀板也会被冲刷,腐蚀,哪怕是脱硫专用阀门。我见过有的脱硫系统的阀板运行一段时间后都丢失了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

3

听众

45

回帖

1

积分

初级

积分
1
发表于 2013-12-30 18:54:08 | 显示全部楼层
利用检修的话,最好加门,材质要耐磨损的
孙建军
回复 支持 反对

使用道具 举报

3

听众

45

回帖

1

积分

初级

积分
1
发表于 2014-2-18 12:14:12 | 显示全部楼层
加门的话,方便检修
孙建军
回复 支持 反对