两炉一塔脱硫岛380系统电气设备带电方案
XXXX发电有限公司脱硫工程,其脱硫岛6kV系统已带电正常,6kV电气设备所有负荷开关母线侧、负荷侧均已带电正常,380V脱硫电气设备(不含负载)已安装、调试结束,经参建各方联合验收,具备带电条件,特制定本方案,具体如下:
一、
本次带电的设备范围:
1、1号低压脱硫变变压器;
2、1号低压脱硫变380V开关;
3、380V脱硫A段母线及PT;
4、2号低压脱硫变变压器;
5、2号低压脱硫变380V开关;
6、380V脱硫B段母线及PT;
二、带电条件:
1、外部条件:
、脱硫电控楼门窗安装到位,通道闭锁设施或警示标志齐全,电缆孔洞临时封堵工作完成。380V脱硫开关室电缆沟盖板完整。
、临时照明:沿用现检修电源作为临时照明电源。
③、脱硫岛380V开关室现场清理完毕,施工人员已全部撤离。
2、技术条件
、脱硫岛380V系统电气设备、交流设备图纸、资料、出厂报告、技术说明书或用户使用手册等资料齐全。
、直流系统初充电、380V电气设备试验按安装验收条件进行并出具报告,直流系统380V两路交流电源已接入并运行正常。
、脱硫岛380V系统继电保护及自动装置调试完毕,静态整组试验正常,并出具试验报告,定值整定完毕。
、向检修电气专业、运行分场进行技术交底完毕。
、脱硫岛380V系统带电方案编审完毕并经各方会签。
、带电前验收工作完成。
、带电前,施工方已对1、2号低压脱硫变380V系统在DCS系统上的对应合、分闸DO引接端子核对正确。
三、安全措施
1、运行人员熟悉本次带电范围和操作方法。
2、带电前,运行人员、检修分场电气专业人员会同施工方对需带电设备进行全面检查无异常。
3、检查带电范围内设备继电保护及自动装置投入正常。
4、脱硫岛380V开关室相邻通道挂红白布带标示,禁止与带电工作无关人员通行。
5、检查并确认380V脱硫A、B段6检查并确认1号高压脱硫变6kV开关及6kV脱硫A段开关在仓外,并且整个带电过程中保持在仓外。
7、带电过程中,如遇故障或异常,应立即停止工作,查明原因并确认与本工作无关,征得现场总指挥及当值值长同意后,方可继续进行带电试验工作。
四、技术措施(运行操作方法步骤)
(一)带电方法说明:
带电步骤:
1、2号高压脱硫变6kV开关至6kV脱硫B段开关连接电缆带电
2、6kV脱硫B段母线、6kV脱硫B段压变及6kV脱硫A/B联络闸刀带电
3、6kV脱硫A/B段联络开关、6kV脱硫A母线及6kV脱硫A段压变带电
4、6kV脱硫A段所有负荷开关母线侧带电
5、6kV脱硫B段所有负荷开关母线侧带电
6、6kV脱硫A段所有负荷开关负荷侧带电
7、6kV脱硫B段所有负荷开关负荷侧带电
(二)相关保护定值调整
1、分别将8号发变组保护A、B柜中“脱硫段过流”保护定值(原值11.7A,1.5s)修改为“5A,0.1s”。
2、将6kV脱硫B段开关保护中“过流保护”定值(原值15.4A,1.5s)修改为“4A,0.2s”。
3、将6kV脱硫A/B段联络开关保护中“过流保护”定值(原值17.5A,1s)修改为“6A,0.2s”
4、充电完毕后,将定值修改为原值。
(三)操作方法:
带电操作前,检查1号高压脱硫变6kV开关、6kV脱硫A段开关、6kV脱硫A段压变、6kV脱硫A/B段联络开关、6kV脱硫A/B段联络闸刀、6kV脱硫B段压变、6kV脱硫B段开关、2号高压脱硫变6kV开关、2号高压脱硫变6kV压变小车及6kV脱硫A段、B段母线上所有负荷开关均在仓外。
(1)2号高压脱硫变6kV开关至6kV脱硫B段开关连接电缆带电
1、测量2号高压脱硫变6kV开关至6kV脱硫B段开关连接电缆绝缘合格
2、将2号高压脱硫变6kV压变小车推至工作位置
3、放上2号高压脱硫变6kV压变次级熔丝
4、查2号高压脱硫变6kV开关分闸
5、将2号高压脱硫变6kV开关小车推至工作位置
6、放上2号高压脱硫变6kV开关小车二次线插头
7、给上2号高压脱硫变6kV开关操作机构储能电源
8、查2号高压脱硫变6kV开关操作机构储能正常
9、合上2号高压脱硫变6kV开关控制电源小开关
10、得值长令合上2号高压脱硫变6kV开关
11、检查2号高压脱硫变6kV开关至6kV脱硫B段开关连接电缆充电正常
12、得值长令拉开2号高压脱硫变6kV开关
13、拉开2号高压脱硫变6kV开关控制电源小开关
(2)6kV脱硫B段母线、6kV脱硫B段压变及6kV脱硫A/B联络闸刀带电
1、测量6kV脱硫B段母线绝缘正常
2、检修电气专业检查6kV脱硫B段压变一/二次回路正常
3、将6kV脱硫A/B联络闸刀小车推至工作位置
4、将6kV脱硫B段压变小车推至工作位置
5、放上6kV脱硫B段压变次级熔丝
6、将6kV脱硫B段开关推至工作位置
7、放上6kV脱硫B段开关小车二次线插头
8、给上6kV脱硫B段开关操作机构储能电源
9、查6kV脱硫B段开关操作机构储能正常
10、给上6kV脱硫B段开关操作电源
11、给上6kV脱硫B段开关保护电源
12、合上6kV脱硫B段开关
13、合上2号高压脱硫变6kV开关控制电源小开关
14、得值长令合上2号高压脱硫变6kV开关
15、检查6kV脱硫B段母线、6kV脱硫B段压变及6kV脱硫A/B联络闸刀带电正常,6kV脱硫B段压变测量正常
16、得值长令拉开2号高压脱硫变6kV开关
17、拉开2号高压脱硫变6kV开关控制电源小开关
(3)6kV脱硫A/B段联络开关、6kV脱硫A母线及6kV脱硫A段压变带电
1、测量6kV脱硫A段母线绝缘正常
2、检修电气专业检查6kV脱硫A段压变一/二次回路正常
3、将6kV脱硫A段压变小车推至工作位置
4、放上6kV脱硫A段压变次级熔丝
5、将6kV脱硫A/B段联络开关推至工作位置
6、放上6kV脱硫A/B段联络开关小车二次线插头
7、给上6kV脱硫A/B段联络开关操作机构储能电源
8、查6kV脱硫A/B段联络开关操作机构储能正常
9、给上6kV脱硫A/B段联络开关操作电源
10、给上6kV脱硫A/B段联络开关保护电源
11、合上6kV脱硫A/B段联络开关
12、查6kV脱硫B段开关在合闸位置
13、合上2号高压脱硫变6kV开关控制电源小开关
14、得值长令合上2号高压脱硫变6kV开关
15、检查6kV脱硫A段母线及6kV脱硫A段压变充电正常
16、得值长令拉开2号高压脱硫变6kV开关
17、拉开2号高压脱硫变6kV开关控制电源小开关
(4)6kV脱硫A段所有负荷开关母线侧带电
1、查1号真空泵开关一/二次回路正常,开关负荷侧无对外连接
2、查1号真空泵开关分闸
3、将1号真空泵开关小车推至工作位置
4、查5号循环浆泵开关一/二次回路正常,开关负荷侧无对外连接
5、查5号循环浆泵开关分闸
6、将5号循环浆泵开关小车推至工作位置
7、查4号循环浆泵开关一/二次回路正常,开关负荷侧无对外连接
8、查4号循环浆泵开关分闸
9、将4号循环浆泵开关小车推至工作位置
10、查3号循环浆泵开关一/二次回路正常,开关负荷侧无对外连接
11、查3号循环浆泵开关分闸
12、将3号循环浆泵开关小车推至工作位置
13、查1号氧化风机开关一/二次回路正常,开关负荷侧无对外连接
14、查1号氧化风机开关分闸
15、将1号氧化风机开关小车推至工作位置
16、查1号低压脱硫变开关一/二次回路正常,开关负荷侧连接电缆断开
17、查1号低压脱硫变开关分闸
18、将1号低压脱硫变开关小车推至工作位置
19、查1号湿磨机开关一/二次回路正常,开关负荷侧无对外连接
20、查1号湿磨机开关分闸
21、将1号湿磨机开关小车推至工作位置
22、合上2号高压脱硫变6kV开关控制电源小开关
23、得值长令合上2号高压脱硫变6kV开关
24、检查6kV脱硫A段所有负荷开关母线侧带电正常
25、得值长令拉开2号高压脱硫变6kV开关
26、拉开2号高压脱硫变6kV开关控制电源小开关
(5)6kV脱硫B段所有负荷开关母线侧带电
1、查2号湿磨机开关一/二次回路正常,开关负荷侧无对外连接
2、查2号湿磨机开关分闸
3、将2号湿磨机开关小车推至工作位置
4、查2号低压脱硫变开关一/二次回路正常,开关负荷侧连接电缆断开
5、查2号低压脱硫变开关分闸
6、将2号低压脱硫变开关小车推至工作位置
7、查2号氧化风机开关一/二次回路正常,开关负荷侧无对外连接
8、查2号氧化风机开关分闸
9、将2号氧化风机开关小车推至工作位置
10、查增压风机开关一/二次回路正常,开关负荷侧无对外连接
11、查增压风机开关分闸
12、将增压风机开关小车推至工作位置
13、查2号循环浆泵开关一/二次回路正常,开关负荷侧无对外连接
14、查2号循环浆泵开关分闸
15、将2号循环浆泵开关小车推至工作位置
16、查1号循环浆泵开关一/二次回路正常,开关负荷侧无对外连接
17、查1号循环浆泵开关分闸
18、将1号循环浆泵开关小车推至工作位置
19、查2号真空泵开关一/二次回路正常,开关负荷侧无对外连接
20、查2号真空泵开关分闸
21、将2号真空泵开关小车推至工作位置
22、合上2号高压脱硫变6kV开关控制电源小开关
23、得值长令合上2号高压脱硫变6kV开关
24、检查6kV脱硫B段所有负荷开关母线侧带电正常
此时6kV脱硫A、B段母线、压变及所有负荷开关母线侧均带电,由施工方、检修电气专业逐一对6kV脱硫A、B段上做负荷开关线路侧带电试验,具体操作方法是:
1、查待试验负荷开关小车在工作位置
2、放上待试验负荷开关小车二次线插头
3、给上待试验负荷开关操作机构储能电源
4、查待试验负荷开关操作机构储能正常
5、给上待试验负荷开关控制电源
6、给上待试验负荷开关保护电源
7、在脱硫DCS系统I/O站DO端子处短接合上待试验负荷开关
8、查待试验负荷开关已合闸,开关、CT无异常
9、在脱硫DCS系统I/O站DO端子处短接分闸待试验负荷开关
10、查待试验负荷开关分闸
11、断开该负荷开关操作机构储能电源
12、断开该负荷开关保护电源
13、断开该负荷开关控制电源
14、取下该负荷开关小车二次线插头
15、将该负荷开关小车拉至仓外
待6kV脱硫A、B段上负荷开关逐一带电试验全部完成,本次充电试验工作结束,将以上充电设备恢复至充电前状态。
特别说明:本次带电所有工作结束后,为保证后续施工的安全,将2号高压脱硫变6kV开关拉至仓外,今后施工方在6kV脱硫A段、B段上设备分步试转,需填用工作联系单或试转申请单,经业主方批准后方可进行