找回密码
 点击,加入能环网
搜索
查看: 1807|回复: 7

[钙基湿法] 湿法脱硫塔内温降与时间的关系!

[复制链接]

2

听众

18

回帖

15

积分

中级

积分
15
发表于 2008-3-11 08:51:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
一湿法脱硫采用空塔喷淋,塔内气速为3m/s,喷淋层只有一层,烟气进口温度为150℃,如果脱硫塔出口温度预设为60℃,试求烟气在脱硫塔内滞留时间?
回复

使用道具 举报

1

听众

37

回帖

2

积分

初级

积分
2
发表于 2008-3-11 09:07:42 | 显示全部楼层
一般按经验值来推算。哈哈!~:036
回复 支持 反对

使用道具 举报

13

听众

503

回帖

298

积分

高级

积分
298
发表于 2008-3-11 10:02:17 | 显示全部楼层
喷一层能行吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

听众

502

回帖

46

积分

中级

积分
46
发表于 2008-3-11 12:33:29 | 显示全部楼层
楼上说的透彻:038
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

听众

18

回帖

15

积分

中级

积分
15
 楼主| 发表于 2008-3-11 14:57:39 | 显示全部楼层
设出脱硫塔出口温度,根据脱硫塔进口温度可以计算相应烟气的焓降, 并算出烟气饱和状态(出口温度下)时的耗水量,.
   但是湿法喷淋量是大于其烟气带走水量的, 如果烟气在脱硫滞留时间很长的话,烟温将至喷淋液的温度, 我觉得控制烟气在塔内的滞留时间可以达到控制烟气温度的目的,但这样可能会影响脱硫的效果.
   其实问题的核心是一定温度的烟气和雾化水接触而使水 蒸发成水蒸汽的反应时间?
请教…………!:041 :041
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

听众

146

回帖

0

积分

初级

积分
0
发表于 2008-3-12 13:38:16 | 显示全部楼层
一般将吸收塔出口烟气看作饱和烟气,在投运一层喷淋跟2层以上喷淋情况下出塔温度基本相同,本人做过试验,呵呵!
回复 支持 反对

使用道具 举报

20

听众

414

回帖

11

积分

中级

积分
11
发表于 2008-3-19 18:05:25 | 显示全部楼层
液气比是多少,没有这个数据是没法计算的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

32

听众

272

回帖

3

积分

初级

积分
3
发表于 2008-3-19 21:42:54 | 显示全部楼层
计算蒸发的水量,根据烟气量计算水蒸汽分压,推出出口温度。
这也是在假定出口气体为饱和状态。
专业提供国际主流石灰石石膏法、氨法脱硫工艺包、初步设计、详细设计等技术服务。