找回密码
 点击,加入能环网
搜索
查看: 1693|回复: 8

[钙基湿法] 国内有没有不设旁路烟道的工程

[复制链接]

9

听众

79

回帖

8

积分

初级

积分
8
发表于 2008-8-19 22:04:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近一个工程,要求不设脱硫增压风机、GGH ,不设置旁路烟道,请问如何保证FGD安全性以及怎样运行启动?
回复

使用道具 举报

2

听众

146

回帖

0

积分

初级

积分
0
发表于 2008-8-19 22:58:55 | 显示全部楼层
不知你要做的是多大的系统?
国内现在不设旁路的系统的很少,如果坚持不设旁路的话,在系统设计上要充分考虑极端工况下塔内防腐及除雾器的安全,吸收塔入口及除雾器均要考虑可靠的事故喷水;在浆液循环泵电源配置上要充分考虑,避免全部浆液循环泵电源同时失去的可能性;在运行方式及控制逻辑安排上也要考虑避免浆液循环泵全停的极端工况出现。
在机组启动过程中,由于负荷较低,锅炉排烟温度也较低,此时不应投入浆液循环泵,以事故喷水做为辅助手段控制入塔烟温,待锅炉排烟温度达到吸收塔入口烟温极限前,电除尘器已具备投入条件,待电除尘正常投运后投运浆液循环泵即可;当机组投油助燃或RB等工况出现时,只要坚持电除尘器不退,可维持FGD系统运行,若电除尘器故障无法正常运行而烟温较高时,建议机组与电网解列。
总之,不设旁路的FGD系统不仅仅对FGD本身可靠性要求极高,同时也提高了对主机及锅炉重要辅机的要求。
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

听众

131

回帖

13

积分

中级

积分
13
发表于 2008-8-20 08:59:41 | 显示全部楼层

回复 #2 夜空 的帖子

夜空兄分析的很好,看后受益良多。不过现在的电厂在运行的时候,经常会好几个月也不动作旁通门,结果出现紧急情况旁通门打不开的情况。有了旁通,湿法还是比干法安全多了,哈哈。还是建议用旁通。
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

听众

137

回帖

0

积分

初级

积分
0
发表于 2008-8-20 09:46:08 | 显示全部楼层
不设增压风机的话。。主机引风机要足够大哦

夜空水平很高
回复 支持 反对

使用道具 举报

3

听众

106

回帖

3

积分

初级

积分
3
发表于 2008-8-21 10:45:51 | 显示全部楼层
很多小型脱硫都不设置旁路哦,不是因为技术成熟牛逼,而是为了减少成本而已;出了问题就倒炉,换台备用锅炉烧。
广州松和环保科技有限公司www.gzsonghe.com
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

听众

15

回帖

1

积分

初级

积分
1
发表于 2008-8-21 15:41:01 | 显示全部楼层

不设旁路及GGH

火电厂湿法脱硫取消旁路、不设置GGH,以及增压风机与引风机合并,可是目前脱硫发展的方向,也是受到国家发改委鼓励的。对于北方地区,可采用烟塔合一技术(德国大规模采用),对于南方地区,采用湿烟囱技术。
只是当锅炉加设SCR脱硝装置时,引风机的压头要求较高,可能要达到7000Pa,也许需要采用双级叶轮才能满足如此高的压头要求。
    我一直想了解,此时电除尘器需要作何种改造?不知哪位大侠能交流一下?
回复 支持 反对

使用道具 举报

40

听众

588

回帖

28

积分

中级

积分
28
发表于 2008-8-22 18:38:10 | 显示全部楼层
强烈建议保留旁路烟道,钙法能保证100%的正常运行吗?氨法绝不可能。我想钙法也不可能,早期的钙法更不可能吧。
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

听众

11

回帖

7

积分

初级

积分
7
发表于 2009-6-23 14:46:47 | 显示全部楼层
锅炉投油启动、低负荷稳燃等工况存在的油污粘污问题,如何解决呢
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

听众

55

回帖

1

积分

初级

积分
1
发表于 2009-6-23 15:28:57 | 显示全部楼层
学习了,不过不设旁路,对设计和整体设备质量要求很高的,风压也要有足够的余量
回复 支持 反对

使用道具 举报

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

QQ|手机版|小黑屋|能源环保网 ( 苏ICP备17048878号-1 )

GMT+8, 2025-7-8 16:33 , Processed in 0.033973 second(s), 22 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表