烧结机烟气脱硫工艺的基本原则:
脱硫工艺不能对烧结机的生产过程有任何影响;
烧结机烟气脱硫系统需要脱硫装置具有高度的可调节性来适应烧结机烟气温度和SO2浓度在较大范围内的波动;
工艺成熟、可靠;
运行和维护简单、经济;
脱硫副产物可以综合利用;
无废水排放;
工程造价合理。
目前烧结系统脱硫采用的工艺基本上分为以下几种:
氨法工艺
氨法脱硫工艺属于湿法脱硫工艺之一,湿式氨法脱硫工艺皆是根据氨与SO2、水反应成脱硫产物的基本机理而进行的。国内外几十年来的运行经验和业绩证明氨法脱硫工艺不是湿法脱硫的主流工艺,无论在电力行业还是其他行业。 湿式氨法工艺过程一般分成三大步骤:脱硫吸收、中间产品处理、副产品制造。 湿式氨法脱硫装置一般由烟气系统、吸收塔系统、氨/水系统、氧化空气系统、硫铵分离系统、废水处理系统组成。 2、烟气排放时夹带大量游离氨,脱硫剂消耗量大,运行成本高,副产品回收率低。 3、副产品回收工艺存在流程复杂、投资高,能耗大的问题。 4、湿式氨法脱硫装置烟气系统必须设置气-气换热器来升高出口烟温和降低系统水耗。 5、必须设置脱硫增压风机来克服系统大的压损(否则,会对烧结工艺产生较大负面影响)。 6、低温段烟道以及主体工程的烟囱必须考虑防腐措施。通常一个2*300MW机组的烟囱防腐费用高达一千多万。因而整个系统的投资造价和运行成本非常高。 7、简易湿式氨法是一种不回收的氨法,其脱硫产物大部分是气溶胶状态的不稳定的亚铵盐,回收十分困难,氨法的经济性不能体现;且脱硫产物随烟气排空后又会有部分分解出SO2,形成二次污染。所以,该工艺只能用在环保要求低、有废氨水来源、不要求长期运行的装置上。 目前,国内很多的氨法脱硫装置,不考虑系统水平衡和副产品回收,随意排放废水,形成二次污染。
请业内同行发表自己的意见,补充其他脱硫工艺在烧结上的应用特点!
|