找回密码
 点击,加入能环网
搜索
查看: 1366|回复: 4

[其他技术] 请教,关于循环泵入口管件配置

[复制链接]

94

听众

220

回帖

175

积分

高级

积分
175
发表于 2009-4-9 20:38:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
针对于双碱法小机组来说:

如果循环母管到循环泵进口法兰之间的管件是否必须至少由:阀门,软接头,大小头,组成?

1.关于阀门:蝶阀、截止阀那种可靠?
2.能否取消大小头,采用于泵入口一样统径的管道?
理由:泵的入口管道距离也不长,即使选小点,也不会造成太大阻力。
3.如果采用大小头,是不是要采用偏心大小头?
理由:有人说使用同心的大小头;
也有人说偏心大小头是能减少气泡,减少气蚀,是这么理解么?
回复

使用道具 举报

1

听众

6

回帖

0

积分

初级

积分
0
发表于 2009-4-9 23:07:57 | 显示全部楼层

回复 1层 xufeifly 的帖子

用截止阀 有流动方向限制
必须用偏心大小头 减少气蚀
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

听众

3

回帖

0

积分

初级

积分
0
发表于 2009-4-17 14:59:32 | 显示全部楼层
流速低的话,不需要设偏心大小头吧?
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

听众

24

回帖

1

积分

初级

积分
1
发表于 2009-4-20 22:47:18 | 显示全部楼层
蝶阀就可以啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

听众

7

回帖

0

积分

初级

积分
0
发表于 2009-4-21 08:29:46 | 显示全部楼层
1、选用蝶阀即可,便宜又能满足要求。
2、为了减少管路流动阻力、提高管道的输送效率,泵的配管应大于泵进出口一个等级。这主要考虑到经济流动的问题,一般在水泵的设计中进出口部位的流速是比较大的,如果主管路采用同样的管径,则因流速高,管路损失必然大于较低流速,所以主管路和泵进出口之间就有管径不一致,只有用异径管连接。特殊情况下,或小流量情况下,可以采用同样口径,但前面所提及到得原理通用的。
3、脱硫用循环泵一般都是采用的低位安装,浆液可以倒灌进泵,汽蚀现象一般不会发生,也没有太大必要采用偏心大小头,如果泵高位安装,应考虑采用偏心大小头。